En el panel de mandos aparece 0:01 E. Es error de comunicación con unidad exterior. La unidad interior arranca, con el ventilador, etc... En la unidad exterior no se enciende nada. Tiene 230 VAC en la entrada, y también en la salida que reenvía a la unidad interior. He revisado los 3 fusibles que he encontrado, todos bien. Los varistores, también bien. Al puente rectificador le llegan 230 VAC a la entrada. La salida del rectificador está en 0V. Cuando desconecto la salida del rectificador (+ y -) que va al ACTPM, el rectificador saca en torno a 220 V DC. He comprobado los valores del ACTPM según indica el manual, y todo está correcto. También he comprobado los diodos del rectificador y están OK.
¿Alguna pista? Debería desconectar las salidas del ACTPM y ver si la salida del rectificador sigue cayendo a 0 V o si se recupera?