Error 2x1 Fujitsu KN

Mensaje por paco86 » 18 Jul 2026 15:43

Buenas,

Tengo un 2x1 de pared Fujitsu de la serie KN instalado hace menos de 1 año y ha empezado a dar problemas este verano.

Enfriar, enfría, pero en 2 ocasiones, al conectarlo por primera vez en ese día, se ha bloqueado y sale este error: luz de Economy parpadeando rápido sin parar, luz de funcionamiento parpadeando 10 veces lento y luz del temporizador parpadeando 3 veces lento. Con desconectarlo de la corriente unos minutos vuelve a funcionar sin problemas

La primera vez vino el servicio técnico y no vio nada, pero ahora ha vuelto a pasar. ¿Alguna idea de qué puede ser?

Mensaje por chispas-gs » 25 Jul 2026 20:06

Modelo de la U.I. ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por paco86 » 27 Jul 2026 12:02

chispas-gs escribió:
25 Jul 2026 20:06
Modelo de la U.I. ?
Las interiores son ASEH09KNCA / ASEH12KNCA y la exterior AOEG14KBCA2.

De momento, no ha vuelto a salir el error y yo diría que enfría bien. Pero ya van dos veces en poco más de 1 mes y me tiene mosca.

Mensaje por chispas-gs » 29 Jul 2026 07:33

Temperatura anómala del compresor

Te volverá a fallar

Si la UE esta limpia bien ventilada, etc revisa las presiones de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder