Error UP sobrecorriente compresor SUZ KA71VA2

Mensaje por dfelices89 » 27 Oct 2019 21:31

Buenas,

Según he podido averiguar se trata un problema del inverter de la placa porque así lo indica con el led parpadeando. También he estado midiendo resistencias de devanados del compresor y sondas de temperatura y está todo ok.

Cuando lo pones en marcha hace tres intentos y salta el error. Sobrecorriente del compresor. He desconectado el compresor y la placa no da tensión. En cuanto lo conectas hace ruido un segundo y salta el error.

Se puede arreglar la placa?

Mensaje por chispas-gs » 28 Oct 2019 07:21

No es la placa, es el compresor

Para confirmarlo al 100% verifiquelo con un comprobador de compresores inverter,con otro compresor,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por dfelices89 » 28 Oct 2019 13:29

chispas-gs escribió:
28 Oct 2019 07:21
No es la placa, es el compresor

Para confirmarlo al 100% verifiquelo con un comprobador de compresores inverter,con otro compresor,etc
A pesar de que la placa no da tensión?

Si lo pongo en marcha con el motor desconectado no da tensión. En el momento de conectarlo aparece un pico y se para por sobre corriente.

Gracias por la ayuda

Mensaje por chispas-gs » 29 Oct 2019 07:24

Como esta comprobando de que no da tension la PCB de la UE ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por dfelices89 » 03 Jun 2020 13:08

Muy buenas, ahora vuelve el calor y he retomado el tema.

La placa da tensión estable entre fases cuando intenta arrancar el compresor si este está desconectado.
Al conectarlo se oye un zumbido pero no gira y la placa para.

El técnico ha dicho que está atascado probablemente. Tenéis algún truco para intentar moverlo? Algún golpe? Conectarlo directamente a red con un condensador para la tercera fase?

Mientras me van a dar presupuesto de cambiarlo, pero promete ser una pasta gansa

gracias

Mensaje por chispas-gs » 03 Jun 2020 18:23

La placa detecta la resistencia de las bobinas,consumo,etc

Mi prueba rapida y fiable,conecto otro compresor de pruebas por fuera
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Joak » 06 Ago 2023 22:52

Buenas noches, tengo la misma avería que describes.
Hace meses salía el error de vez en cuando pero lo apagabas u encendías y volvía a funcionar.
Ahora ya salta el error al poco de ponerlo en marcha.

Finalmente fue el compresor?
Se reparó o cambio?

Gracias

Mensaje por Joak » 22 Ago 2023 08:35

Buenos días,
Alguien podría ayudarme?

Mensaje por chispas-gs » 30 Ago 2023 07:39

Revisa lo expuesto y comprueba el compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Morenot86 » 12 Sep 2026 14:27

Buenas.
Tengo el mismo problema que lo expuesto en el foro, un día me empezó a saltar en el panel del mando error Up, que según leí es por protección sobre corriente del compresor, tras salir Up se para a totalmente el aire acondicionado. Había días que duraba más sin salir el error y momentos que salía al rato, así hasta que en un tiempo me saltó el Iga general y el Pia del aire. Tras esto revisé la placa inverter y tenía Ipm en mal estado, resistencias, fusibles se habían quemado.Realice mediciones con el multímetro en compresor, sondas, ventilador etc y me dió que estaba correcto, y no parecía haber derivación a masa.Tras sustituir los tres condensadores grandes, módulo PFC, IPM, resistencias, fusibles, lo volví a probar y me saltó el Pia del aire, tras comprobar, se había fundido el fusible de 15A que va cerca de los tres condensadores y el Ipm se había fundido de nuevo. No sé de los que habéis tenido el problema si lo habéis solucionado o me podéis decir de qué es, se ve que es un fallo que le pasa a mucha gente puede ser un defecto de este aire. Lo que más me da pensar que es del comrpesor.Gracias.