Termostato fujitsu no enciende

Mensaje por Peralta » 11 Sep 2026 22:42

Hola, no enciende esa cajita de la pared, el termostato? Bajan 3 hilos, le medido la corriente a los hilos desconectados y me da 2 combinaciones de corriente de unos 12v y algo cada una. Bueno, es normal esto? Deberia cambiar la cajita? Gracias.

Mensaje por leevinegates » 12 Sep 2026 17:33

Antes de cambiar el termostato, habría que identificar el modelo y medir la tensión entre los bornes correctos, con el esquema delante. Esas lecturas de unos 12 V entre combinaciones de hilos pueden ser normales en un circuito de control, pero no confirman que el termostato esté averiado.

Mensaje por chispas-gs » 14 Sep 2026 06:59

Si te llegan 12vdc al positivo y negativo del termostato y este no enciende es que esta averiado

Que te lo confirme un profesional
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder