Panasonic error F91

Mensaje por Rsima » 07 Ago 2026 01:01

2 Máquinas 2x1 Panasonic cu-e12dke de 2006 ambas dan fallo F91.
se bloquea y tengo que bajar el automático de la luz para que se desbloquee.
Ya he leído en internet las posibles causas del error F91, que son varias.
Algún caso similar o experiencia con éstas máquinas y error?
Muchas gracias

Mensaje por RefrigeracionCritica » 22 Sep 2026 21:38

Ese tipo de bloqueo conviene diagnosticarlo antes de resetear repetidamente la alimentación, porque el corte solo borra temporalmente la condición de alarma.

Yo revisaría primero alimentación, conexiones, comunicación entre unidades y el estado de sensores/placas antes de cambiar componentes. También conviene consultar el manual de servicio específico del modelo CU-E12DKE, porque el significado del F91 puede depender de la familia del equipo.

Si ambas máquinas presentan el mismo error, buscaría primero una causa común antes de asumir dos fallas independientes.
Refrigeración Crítica | https://refrigeracioncritica.com.ar/

Responder