fallo casette fuji

Mensaje por pacopower » 02 Sep 2009 23:33

Buenas, tengo un casette fuji inverter que no me refrigera bien ,tiene 5M mas de tuberia que la precarga de fabrica, le he añadido 20 gramos por metro como indica el fabricante, ya he instalado unos cuantos como este y no han dado problemas,el consumo del compresor esta en su carga nominal casi 5A, el tubo de gas y liquido enfrian aparentemente bien, pero en el evaporador no sale el aire a la temperatura adecuada, el recorrido de los tubos es un poco tortuoso y no creo que se ocasionaran dobleces en la aspiracion ,se le hizo vacio y no aparecieron fugas antes de su puesta en marcha,que problema puede tener? la condensadora esta en un buen lugar apenas le da el sol y tiene espacio suficiente

Mensaje por kuroi » 03 Sep 2009 16:47

la maquina no te da ningun error ???

has comprobado la presion de trabajo ???

Puede que , aunque no tenga fuga hayas chafado algún tubo , ya que dices que haces varias dobleces

salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com