Muchas gracias.
aire caliente x conductos
hola!! soy instalador con poca experiencia en el tema de conductos. Quisiera saber con quien puedo contar para algunas dudas y poder intercambiar ideas. Estoy en Argentina y en una zona de frio intenso en invierno, por el cual los calculos son diferentes de los que se pueden encontrar mas frecuentemente. Estamos trabajando con equipos de marcas reconocidas y tambien poder intercambiar experiencias, fallas de equipos mas frecuentes, repuestos a tener siempre en stock, etc.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola fullcalor,el tema de los cálculos de conductos de distribución de aire,no es sencillo.
Tampoco es tan dificil,pero subí las dudas al foro y seguro encontras respuestas.
Hay gente muy preparada y capaz que seguro te vá a dar una mano.
Yo también soy de Argentina.
Abrazo!
Tampoco es tan dificil,pero subí las dudas al foro y seguro encontras respuestas.
Hay gente muy preparada y capaz que seguro te vá a dar una mano.
Yo también soy de Argentina.
Abrazo!
en caso de querer calefaccionar un ambiente donde existe una piscina, los conductos los instalaría en dos paredes con ventanales existentes, a la altura de la viga (3,00 mts). Hacia arriba y hacia abajo tengo ventanas. Para que resulte eficaz la calefacción y a su vez no se empañen los vidrios, colocaria difusores orientados hacia arriba y hacia abajo, apuntando a las ventanas. Como lo ven?
Alguna modificación o sugerencia? Los conductos serían redondos a la vista.
Alguna modificación o sugerencia? Los conductos serían redondos a la vista.
Siempre,para que los vidrios no se empañen,tiene que "lamer" a la parte interior del vidrio una corriente de aire caliente...(para que no condense humedad y haga gotas indeseables)
Tengo un caso de dos ramales, donde uno solo me envia aire a dos difusores de 25 cm y otro ramal a 10 difusores del mismo tamaño. Por calculo, me arroja un diametro pequeño de conducto, que me conviene hacer? colocar flexible? colocar una pieza especial?
gracias
gracias
Cuando hablás de pieza especial...¿lo decís por conducto de chapa..?
No sé los costos,pero el conducto flexible es mas versatil y anda bien(Yo lo instalé varios en un Shopping,con un canal troncal de chapa galvanizada y le agregué el conducto flexible en las ramas de distribución de aire a las rejillas) y joya..!
No sé los costos,pero el conducto flexible es mas versatil y anda bien(Yo lo instalé varios en un Shopping,con un canal troncal de chapa galvanizada y le agregué el conducto flexible en las ramas de distribución de aire a las rejillas) y joya..!
al flexible lo coloco con un cuello o le hago pieza especial tipo zapatilla, creo que es el nombre, con guiador?
Con un cuello,de la sección del conducto flexible.Luego,sin mas lo colocas en el sobretecho,con el recorrido mas corto,hasta la reja de inyección.
al cuello lo coloco en el techo del conducto, o en el costado? que diferencia hay entre tomarlo de uno u otro lado? Me queda mejor tomarlodelcostado, pero puedo ver la otra opción
a que te referis con el "recorrido mas corto"?
Tomalo del costado,si te queda mejor.El volumen de aire que pasa por el conducto de aire,es el mismo.
Cuando digo el recorrido mas corto,es desde el conducto principal,hasta la reja de salida.Para evitar pérdidas por rozamiento,etc..
Cuando digo el recorrido mas corto,es desde el conducto principal,hasta la reja de salida.Para evitar pérdidas por rozamiento,etc..
muchas gracias por tus conceptos, son de gran utilidad.
Buenos días.
Según un fabricante de conductos que es Climaver y lleva muchos años en esto,y sabe bastante según mi experiencia con ellos en este tipo de zonas,. piscinas, spa y demás lo aconsejable es utilizar conducto de acero inoxidable pues el ión cloro ataca al aluminio que reviste los conductos de fibra y los termina oxidando pasa lo mismo con chapa galvanizada para casi todo lo demas si es válido y yo aconsejo el conducto de fibra, tanto por cualidad térmica como por acústica.
Saludos.
Según un fabricante de conductos que es Climaver y lleva muchos años en esto,y sabe bastante según mi experiencia con ellos en este tipo de zonas,. piscinas, spa y demás lo aconsejable es utilizar conducto de acero inoxidable pues el ión cloro ataca al aluminio que reviste los conductos de fibra y los termina oxidando pasa lo mismo con chapa galvanizada para casi todo lo demas si es válido y yo aconsejo el conducto de fibra, tanto por cualidad térmica como por acústica.
Saludos.
Cual es 'conducto de fibra' o como es el nombre comercial para adquirirlo?
Gracias
Gracias
sergio polo gordo escribió:Buenos días.
Según un fabricante de conductos que es Climaver y lleva muchos años en esto,y sabe bastante según mi experiencia con ellos en este tipo de zonas,. piscinas, spa y demás lo aconsejable es utilizar conducto de acero inoxidable pues el ión cloro ataca al aluminio que reviste los conductos de fibra y los termina oxidando pasa lo mismo con chapa galvanizada para casi todo lo demas si es válido y yo aconsejo el conducto de fibra, tanto por cualidad térmica como por acústica.
Saludos.
Yo trabajo mis instalaciones con Climaver lo puedes buscar en internet.
la empresa es WW.ISOVER.ES.
Saludos.
la empresa es WW.ISOVER.ES.
Saludos.




