tengo unproblema de que un evaporador de una camara se me co
tengo el problema de que un evaporador de una camara de congelacion se me blokea de hielo antes de llegar saun temperatura tambien se me congela la valvula de expansion termostatica y las presiones en el lado de alta estan bien solo que en el aldo de baja me varian demasiado que puedo hacer , o a que se debe este problema. les agradeceria su ayuda saludos
Fijate si no está sucio el filtro de entrada a la válvula de expansión.
Fijate también si el bulbo de la válvula está bien sujeto al final del evaporador.
Fijate también si el bulbo de la válvula está bien sujeto al final del evaporador.
Válvula o circulación de aire fíjate si se congela el evaporador, que si después del desescarche arrancan los ventiladores o se quedan parados en fase de goteo por razones del reloj de desescarche. Descongélalo y proba si el gas trabaja bien o sigue de baja no dejas claro si la lectura del gas la haces con el hielo o sin el.
Saludos.