Avería en fujitsu inverter, no va el ventilador

Mensaje por turbojet » 25 Sep 2009 17:48

Hola, tengo un fujitsu inverter ASY7LMACW y lo enchego, cuando se pone en marcha el split, el ventilador no gira y automáticamente se para la bomba, salta una luz roja y verde destellando no al mismo tiempo.

Falta de gas no es, filtros tampoco, se ha echo un reset todo. y los tubos se ponen fríos pero a los 5 segundos el split entra en modo fallo.

Alguien sabe que puede pasar? algún manual de reparación fujitsu?

Saludos

Mensaje por el niño » 29 Sep 2009 00:36

Hola turbojet:

Dos cosas:

Primero deberias indicar si esto que te pasa, ha sido al instalarlo, o fue al cabo de cuanto tiempo de funcionamiento.???

Segundo, mira de contar la secuencia de los destellos de los leds, compruebalo bien, bien digo varias veces ya que un destello en mas o en menos te puede indicar distintas cosas. Veras que despues de una secuencia hay como un pequeño descanso y se repite la secuencia.

Cual es la secuencia???

Salu2

Mensaje por kuroi » 29 Sep 2009 09:53

que error da??

puede ser el motor o la placa


salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por turbojet » 05 Oct 2009 19:00

Hola, el aparato lleva ya 2 años puesto, nunca a dado fallos, ha sido de repente.

La secuencia es una secuancia seguida periódica de luves verdes y 6 destellos de luz roja.

El gas está bien.

Saludos

Mensaje por el niño » 06 Oct 2009 00:10

Pues con estos parpadeos que dices es lo que te ha comentado el compañero Kuroy.
(placa o motor, o ambos)

Pero antes de nada, compruebqa unas cosas.

1)Mira si gira libremente la turbina.

2)Prubala con todas las velocidades haber que pasa.

3)Ponla en ventilacion solo haber que pasa.

4)Ponla en test run haber que pasa.

5)Ressetea el mando.

Te llevara un ratillo probarlo todo, pero vale la pena, los recambios
son un poco carillos.

Prueba de momento esto y nos comentas.

Salydos

Mensaje por Arzur » 06 Oct 2009 21:04

Por probar que no quede.

Con capacimetro comprueba condensador del ventilador y de paso del motor.
Asegurate antes de nada de descargarlos.

Comprueba conductivadad del motor del ventilador
Saludos

Responder