Me quedare corta con el aire acondicionado
Haber si alguien me puede ayudar me van a colocar un aire acondicionado por conductos marca Mitsubishi .Mi piso es el ultimo ( un 3), arriba ya queda la terraza comun del edificio, es muy caluroso en verano y muy frio en invierno tiene una superficie util de 106 mt2 . Me dijeron que con el Mitsubishi de 8600 frigorias es suficiente porque este aparato aunque pone esa potencia me dijeron que alcanza las 9000 largas. Yo no se si no me estan timando con el aparato pues como vereis no tengo ni idea
. Lo que no quisiera es quedarme corta en potencia pues como ya digo mi piso es muy caluroso , es mas me dijeron que poner un aparato superor iba a ser muy ruidoso . Haber si porfa alguien me puede ayudar
Estimada Padme:
No consiste en m2 de los locales a climatizar, sino el resultado de realizar una hoja de cargas bien resuelta especialmente para aquellos locales de problemática especial.
En esa hoja de cargas, se debe estimar todos los caleres que afluyen a los locales desde el interior y especialmente en las viviendas desde el exterior, y sobre todo considerando el aislamiento de los cerramientos tanto en los materiales opacos como especialmente el acristalamiento, cerramiento más ó menos estanco de las ventanas , la orientación del edificio, etc..
La marca es casi lo de menos, si no que es importante que el calor sensible que afluye a la vivienda quede contrarestado con el equipo frigorífico para sentir confort en el interior del mismo, controlando la temperatura.
Además cuando se emplean compresores rotativos, es preferible que sobre mucha capacidad disponible del equipò, ya que ésta tecnología implica paraones indeseable y por otro lado necesarios en el funcionamiento del compresor que para cuando la tª de descarga es alta, ya que la refrigeración de los mismos no se puede resolver de otra manera que parando su funcionamiento, aunque no se nota.....
Por lo tanto, creo que debes ponerte en contacto con un profesional que sea capaz de evaluar la carga térmica del edificio, y no de gente que vende equipos de a/a con la idea de los m2 y de que en otro lado funciona....
Saludos fgutierrez
No consiste en m2 de los locales a climatizar, sino el resultado de realizar una hoja de cargas bien resuelta especialmente para aquellos locales de problemática especial.
En esa hoja de cargas, se debe estimar todos los caleres que afluyen a los locales desde el interior y especialmente en las viviendas desde el exterior, y sobre todo considerando el aislamiento de los cerramientos tanto en los materiales opacos como especialmente el acristalamiento, cerramiento más ó menos estanco de las ventanas , la orientación del edificio, etc..
La marca es casi lo de menos, si no que es importante que el calor sensible que afluye a la vivienda quede contrarestado con el equipo frigorífico para sentir confort en el interior del mismo, controlando la temperatura.
Además cuando se emplean compresores rotativos, es preferible que sobre mucha capacidad disponible del equipò, ya que ésta tecnología implica paraones indeseable y por otro lado necesarios en el funcionamiento del compresor que para cuando la tª de descarga es alta, ya que la refrigeración de los mismos no se puede resolver de otra manera que parando su funcionamiento, aunque no se nota.....
Por lo tanto, creo que debes ponerte en contacto con un profesional que sea capaz de evaluar la carga térmica del edificio, y no de gente que vende equipos de a/a con la idea de los m2 y de que en otro lado funciona....
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez