tengo unproblema de que un evaporador de una camara se me co

Mensaje por carlos meneses » 23 Sep 2009 19:42

tengo el problema de que un evaporador de una camara de congelacion se me blokea de hielo antes de llegar saun temperatura tambien se me congela la valvula de expansion termostatica y las presiones en el lado de alta estan bien solo que en el aldo de baja me varian demasiado que puedo hacer , o a que se debe este problema. les agradeceria su ayuda saludos

Mensaje por SORA » 23 Sep 2009 20:20

Fijate si no está sucio el filtro de entrada a la válvula de expansión.
Fijate también si el bulbo de la válvula está bien sujeto al final del evaporador.

Mensaje por nicoloco21 » 09 Oct 2009 23:36

Válvula o circulación de aire fíjate si se congela el evaporador, que si después del desescarche arrancan los ventiladores o se quedan parados en fase de goteo por razones del reloj de desescarche. Descongélalo y proba si el gas trabaja bien o sigue de baja no dejas claro si la lectura del gas la haces con el hielo o sin el.

Saludos.