Hola, a ver si alguien puede ayudarme.
Tengo instalados dos cassettes de techo en una tienda y al ponerlo en modo calor, este no llega hasta el suelo, se queda en la parte de arriba con lo cual engaña al termostato y se para pero en la parte de abajo la temperatura no ha subido.
Alguien me dijo que igual es porque el suelo es de madera y debajo hay un sotano ( no hay forjado ), entonces crea una especie de presion que no le deja bajar al aire caliente.
Alguien me puede dar una solucion?
Problemas con aire en funcion calor
Eso es verdura lo que te contaron lo que tienes que hacer es limpiar los filtros que seguro están sucios no circula el aire la batería se calienta por conveccion natural ese calor alcanza la sonda de temperatura y se para o reduce su régimen de trabajo, también puede ser tema de gas y que no alcance la temperatura necesaria para que arranquen los ventiladores en máxima velocidad, pero ese es otro paso proba lo de las filtro y postea una respuesta.
Saludos.
Saludos.
Si la altura suelo-techo es muy alta, o como tú comentas, el suelo no es tal y tiene flujos de aire ascendentes, vas a tener problemas de estratificación, es decir concentración del calor en la parte más alta, los equipos tipo cassette no funcionan bien en bomba de calor a mucha altura. No hay otra, velocidad y temperatura al máximo y ya está.
¿tienes posibilidad de instalar ventiladores de techo? te aseguro que su funcionamiento en invierno es más efectivo que en verano, aunque no sea lo más común, lo he visto utilizar en naves industriales con mucha altura, y efectivamente ayuda a bajar el calor del techo consiguiendo unas temperaturas más homogéneas. A lo mejor por 4 perras te soluciona el problema.
Un saludo.
¿tienes posibilidad de instalar ventiladores de techo? te aseguro que su funcionamiento en invierno es más efectivo que en verano, aunque no sea lo más común, lo he visto utilizar en naves industriales con mucha altura, y efectivamente ayuda a bajar el calor del techo consiguiendo unas temperaturas más homogéneas. A lo mejor por 4 perras te soluciona el problema.
Un saludo.
Los flujos de aire ascendentes no generan estatificación amigo Eleuterio son los cambios grandes de temperatura en una zona delimitada, o los de origen horizontal ya que generan una circulación de aire que producen nudos en zonas superiores o inferiores, pero creo que si tiene frió tendrá la puerta serrada, todo lo que sea ascendente o descendente lógicamente ayuda a la circulación ya que en el techo esta el techo esto impide que siga el flujo ascendente y genera, para que lo entendamos un choque contra el techo, que lo único que produce esto es que tenga que bajar el aire si ponemos ventiladores conseguimos el mismo efecto pero al revés ósea lo tiramos para abajo rebota en el suelo y no le queda otra que subir. la estatificación se genera como su palabra lo indica, es estatizar el aire no circula ni para un lado ni para el otro, pero igual no creo que le pase eso, ya que lo que el creo que indica es que el sótano es muy frió y entonces, si hay un gran cambio de temperatura se produce esta estatificación, que sin embargo no creo que pase eso, ya que con una fuerza de circulación por mas pequeña que sea se tendría que romper este efecto de diferencia de temperatura que lógicamente no debe ser muy grande, pero si nos aclararía que los casetes están a cinco metros de altura y lógicamente esta maquina no esta calculada para trabajar con esa altura entonces le tendríamos que dar un tirón de oreja a nuestro compañero que los instalo, claro como nuestro amigo otza seguro lo soluciono, no nos poste la solución, quedaras en un debe ser, si aun la cosa no esta solucionada, seguiremos debatiendo hasta que se solucione, pero claro cuando eso pase nos quedaremos como al principio jajajaja, poste respuesta amigo otza.
Saludo muy atte.
Saludo muy atte.