split condensado por agua

Mensaje por neschone » 30 Oct 2009 20:29

Estimados colegas: tengo una consulta para uds. cual creen uds. que es la mejor solucion para evitar que un equipo split condensado por agua, se detenga por alta presion, cuando el sistema de agua que enfria estos equipos en ocasiones no funcionan por fallas externas de caracter electrico, por ende las unidades condensadas por agua se detienen en funcion del presostato de alta presion. Esto debe ser asi!! porsupuesto !! Ahora bien, cuando el agua se repone a estas unidades de manera normal, estan siguen desactivadas por el presostato de alta y solo basta con resetear el presostato y listo. En el fondo ese es el problema no siempre permanece alguien frente al equipo para resetear el presostato, entonces planeo hasta el momento dos soluciones 1.- cambiar el presosotato de rearme manual por uno de rearme automatico y 2.- instalar un flow switch en la entrada de agua que enfria el condensador para que este detenga el compresor antes que el Presostato de alta y asi no tenr que resetearlo.

que me dicen??

Mensaje por SORA » 31 Oct 2009 00:50

La idea está buena,pero creo que los costos no son los mismos.

Mensaje por ELEUTERIO » 31 Oct 2009 09:08

Lo más sencillo es lo que comentas, instalar un flow switch, que he de decir que no lo he visto nunca ni se como son, pero sé que se utiliza para calefacción y se trata simplemente de un interruptor por caudal. Tan sencillo que cuando circule agua deje funcionar el equipo y cundo no fluya lo pare, logicamente habra que ver donde se conecta para que no actúe cuando estemos a compresor parado por termostato. Tambien habría que instalar un temporizador con un pequeño retardo para compensar que la válvula presostática (si lleva) no abre el caudal de agua hasta pasados unos segundos de marcha del compresor. En fin pequeños detalles que deberás tener en cuenta.
Un saludo.

Responder