muy buenas
pues nos pusimos a desplazar un mitshubishy suz-KA71VA y con unidad de control PAR-21MMA,unos 8 metros en la terraza y despues de la faena la unidad interior (conductos) y la mencionada exterior se ponen en marcha pero a una tenperatura que no es la que le pides a la unidad de control y aparece la frase stand-bay(en espera),le hemos quitado la corriente para que reesete pero nada,puede ser que al hacer el desplazamiento venia con cable para la corriente de la unidad exterior de 2,5 mm y le pusimos de 1,5?,pero supongo que de ser asi no arrancaria,el modelo es un inverter.y esta nuevo ya que el piso esta sin estrenar y antes del desplazamiento funcinaba perfectamente,.se le añadio el gas que necesitaba ,aunque con los relojes del 407,y este usa 410a.
e-mail-iieesoo@hotmail.com
se agradeceria cualquier ayuda.
un cordial saludo y gracias anticipadas.
parece bloqueada la unidad de control!!!
Hola
Si no respetas la seccion de los cables que marca el fabricante, podrias tener un incendio.
Te lo digo porque es que no has respetado ni el reglamento.
Salu2
Si no respetas la seccion de los cables que marca el fabricante, podrias tener un incendio.
Te lo digo porque es que no has respetado ni el reglamento.
Salu2