se conjela la de alta y baja

Mensaje por jumapra37 » 23 Dic 2009 20:39

muy wunas , pasa que un equipo de carrefour con r407 que de golpe se en bomba de calor se congela las dos , cuando arranca en calor la presion baja casi a cero y no sube mucho mas, gas lleva metido con bascula su cantidad , el condensador lo comprobe y aguanta bien , no salta el termico ni diferencial la medida de cables de alimentacion al compresor da cero ohmios, puede ser el compresor averiado .....

gracias Feliz fiestas

Mensaje por jacinto » 27 Dic 2009 11:57

el compresor debes comprobarlo en amperios-consumo, si se congelan los tubos es que el compresor arranca, yo creo que es posible que tengas humedad en el cicuito, en frio que te hace, engaña la sonda del evaporador y lo arrancas en frio y comprueba si la valvula de tres vias cambia.un saludo.

Mensaje por jumapra37 » 29 Dic 2009 22:05

muchas gracias por responder , pero se me olvido engañar la sonda y efectivamente arrancó en frio y le cambie la bobina de la valvula de 4 vias y al pelo ya hacia el cambio ...saludos

Responder