Error f6 aire york 4500 frigorias

Mensaje por daniel29 » 06 Feb 2010 08:42

Hola alguien sabe que puede ser ese error de f6?

Tengo un problema con un aire york, arranca el compresor unos 20 a 40 segundos pero el fan del condensador no arranca.....despues de unos cuantos segundos se para el compresor y ahi si arranca el fan unos segundos y se para......y en la unidad interior me marca f6.

saludos!! :shock:
BEATRICE DANIEL

Mensaje por Invitado » 06 Feb 2010 21:14

Hola daniel29

¿Que modelo es el aparato?

Mensaje por daniel29 » 07 Feb 2010 03:23

Anonymous escribió:Hola daniel29

¿Que modelo es el aparato?


Hola.

gracias por responder! ya solucione el problema, era la plaqueta electronica, estaba fallada, me daba el mismo error en todas las funciones, probe de cambiar todos los sensores y lo seguia haciendo, probe con una placa de otro equipo igual y anduvo, ahora tengo que ir a que me cambien la placa por una nueva. si mal mo recuerdo el modelo es yjjk18fs-aaa o algo asi.

un saludo!!
BEATRICE DANIEL

Responder