lectura de manometros

Mensaje por prismatik » 17 Feb 2010 20:21

Hola amigos, llevo poco tiempo montando aire y la verdad es que me lio un poco a la hora de leer los manometros, sobre todo al medir presiones, lo que mas instalo son equipos de 410 y 407. Alguna vez me han llamado por falta de gas y al meter los manometros vienen las dudas.
Gracias por vuestra ayuda y comprension.

Mensaje por Invitado » 18 Feb 2010 22:02

Si te das cuenta los manómetros te marcan la presión y la temperatura equivalente a la presión, sabes que a 0 grados se congela el agua, pues en baja tienes que estar un poco sobre cero (3 grados o 4) para que no se congele el intercambiador de calor.

Mensaje por francisco javier » 22 Feb 2010 18:22

que pasa amigo.las presiones de trabajo en 407 varian entre 4 y 7 bares y en 410 entre 7 y 10 bares.espero que te valga la chuletilla jejeje. chao