Como reparo un error ch 06 de mi unidad lg
Hola a todos tengo un sistema multi split lg y en una de las unidades interiores me marca ch 06. La unidad no enciende solo parpadea el lcd con el error. A que se debe y como lo soluciono? Gracias
En modelo MULTI F, MULTI F XD
Error CH06:
Sensor de tubo de salida de unidad exterior.
Posibles causas:
• Abierto / En corto
•Defecto de soldadura
•Error de circuito interno
Error CH06:
Sensor de tubo de salida de unidad exterior.
Posibles causas:
• Abierto / En corto
•Defecto de soldadura
•Error de circuito interno
buenas noches
CH06 es igual CH01 error en el sensor de temperatura del retorno del evapoarador (indoor)
mala coneccion
sensor abierto /en corto
defectuoso
sensor dañado
retire el sensor y verifique su resistencia con un multimetro (sensor de temperatura de retorno)
10 grados positivos = 20.7 K ohmios
25 grados positivos = 10 k ohmios
retire el sensor y verifique su resistencia con un multimetro (sensor de temperatura de tuberia)
10 grados positivos = 10 K ohmios
25 grados positivos = 5 k ohmios
reemplace el sensor de no tener el valor dado
cordial saludo
Raul Castaño Lenis
CH06 es igual CH01 error en el sensor de temperatura del retorno del evapoarador (indoor)
mala coneccion
sensor abierto /en corto
defectuoso
sensor dañado
retire el sensor y verifique su resistencia con un multimetro (sensor de temperatura de retorno)
10 grados positivos = 20.7 K ohmios
25 grados positivos = 10 k ohmios
retire el sensor y verifique su resistencia con un multimetro (sensor de temperatura de tuberia)
10 grados positivos = 10 K ohmios
25 grados positivos = 5 k ohmios
reemplace el sensor de no tener el valor dado
cordial saludo
Raul Castaño Lenis