Como reparo un error ch 06 de mi unidad lg

Mensaje por Lamothe 85 » 02 Mar 2010 21:40

Hola a todos tengo un sistema multi split lg y en una de las unidades interiores me marca ch 06. La unidad no enciende solo parpadea el lcd con el error. A que se debe y como lo soluciono? Gracias

Mensaje por Cantim » 02 Mar 2010 23:12

En modelo MULTI F, MULTI F XD

Error CH06:

Sensor de tubo de salida de unidad exterior.

Posibles causas:

• Abierto / En corto
•Defecto de soldadura
•Error de circuito interno

Mensaje por raul castaño » 11 May 2010 03:12

buenas noches

CH06 es igual CH01 error en el sensor de temperatura del retorno del evapoarador (indoor)
mala coneccion
sensor abierto /en corto
defectuoso
sensor dañado

retire el sensor y verifique su resistencia con un multimetro (sensor de temperatura de retorno)
10 grados positivos = 20.7 K ohmios
25 grados positivos = 10 k ohmios
retire el sensor y verifique su resistencia con un multimetro (sensor de temperatura de tuberia)
10 grados positivos = 10 K ohmios
25 grados positivos = 5 k ohmios

reemplace el sensor de no tener el valor dado

cordial saludo

Raul Castaño Lenis