A ver si alguien me puede ayudar: Los compresores que tienen en Escoda en los que indica "Licensed By Mitsubishi electric" ¿son los mismos que me suministraría un servicio Oficial Mitsubishi? o por el contrario, no son el mismo.
Encuentro unas pequeñas diferencias en cuanto a las potencias del acondicionador y el catálogo de Escoda.
Gracias de antemano, un saludo.
Cambio de compresor en Mitsubishi
Amigo ELEUTERIO:
Normalmente son productos fabricados en China conlicencia de la marca que corresponda ME ó Daikin etc,... se parecen, pero no son los mismos.
Saludos cordiales.fgutierrez
Normalmente son productos fabricados en China conlicencia de la marca que corresponda ME ó Daikin etc,... se parecen, pero no son los mismos.
Saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez
Muchas gracias fgutierrez, me imagino que ahí estriba la diferencia de precios.
Gracias.
Gracias.
ELEUTERIO: La diferencia de precios es muy notable,...yo creo que de entorno a 30/40% menos en valor,pero la diferencia de calidad es todavía mayor,...he probado muchos y en cuanto hay cualquier resitencia al funcionamiento del equipo, el compresor (chino),...se rompe.
saludos cordiales.fgutierrez
saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez
Estoy dudando si me meto o no, en el berenjenal de cambiar el compresor. A ver si algún especialista en Mitsubishi me da su opinión. Se trata de un Mr. Slim de conductos trifásico de 4cv. de 407c, en frío funciona bien, pero en calor empieza a subir el consumo del compresor hasta que llega a pararse a los 2 minutos, y después de varias veces aparece "error U6".
Se me hace muy raro que el compresor funcione bien en frío y no en calor, pero otro técnico ya le aseguró al cliente (conocido mío) que era culpa del compresor.
Sugerencias........ gracias.
Un saludo.
Se me hace muy raro que el compresor funcione bien en frío y no en calor, pero otro técnico ya le aseguró al cliente (conocido mío) que era culpa del compresor.
Sugerencias........ gracias.
Un saludo.
Error U6:
- Anomalía del módulo de potencia.
- Interrupción del compresor por sobre corriente / anormales de alimentación del módulo
- Anomalía del módulo de potencia.
- Interrupción del compresor por sobre corriente / anormales de alimentación del módulo