Hola a todos hoy he instalado una aparto(NUEVO) de Aire Acondicionado De Longhi CKP30 EB 05.
-Os detallo la instalación un total de 8 metros de tubo 1/2-1/4,en el split he ensanchado y soldado.Y en la maquina exterior con abocardado(lógico).
He hecho el vacío a la tirada de tuberia,es decir sin tocar llave de baja ni de alta.
Despues de comprobar que el vacio aguantaba durante 1 hora, he abierta las dos llaves hacia la izquierday he escuchado el gas pasar.
Hasta ahi todo correcto...
En principio la maquina deberia tener gas suficiente para esta tirada de metros.
Al ver que no enfriaba he pinchado el obus para comprobar presiones y la baja se me iba a vacio hasta -20 -25,y el compresor se ha recalentado hasta que ha saltado por clixon??.
Luego he ido a añadirle gas 407 en liquido y no hay manera de que pille mas gas.
Alguna sugerencia,posible causa¿?
Gracias de antemano y gracias por leer el rollo
Maquina exterior nueva se va a vacio(urgente ,graciass)
Puede que tengas una obstrucción que impide que vuelva el gas al compresor.
Si as soldado la tubería de un cuarto y le as metido mucha plata puede que este obstruida.
Si as soldado la tubería de un cuarto y le as metido mucha plata puede que este obstruida.
en principio le he metido muy poquita plata,pero es una posibildad entre tantas,jeje
graciass
graciass
Un par de datos más:
La primera vez que he puesto en marcha el aire acondicionado durante unos 1o minutos me ha saltado el termico por consumo(tema de consumos no he podido mirarlo),pero ha sido el compresor porque estaba ardiendo.
Esto ha sucedido sin añadir gas a la maquinas.
Por los sintomas mencioandos anteriormente.Cabe la posibilidad que tenga un tapon en split o en curvas de tuberia?
La primera vez que he puesto en marcha el aire acondicionado durante unos 1o minutos me ha saltado el termico por consumo(tema de consumos no he podido mirarlo),pero ha sido el compresor porque estaba ardiendo.
Esto ha sucedido sin añadir gas a la maquinas.
Por los sintomas mencioandos anteriormente.Cabe la posibilidad que tenga un tapon en split o en curvas de tuberia?
fontanero,ha resultado ser lo que tu me comentabas,estaba tapado por la soldadura!
ya esta solucionado,gracias!