tuerca reducida

Mensaje por alberto » 08 Ago 2007 14:53

hola, tengo una duda y haber si podeis echarme una mano.
he pensado instalar en casa un equipo daikin 2x1 el compresor es el mxs50f con tomas 1/4 1/2 y 1/4 3/8 los split serian un ftxg25 y un ftxg35 los cuales tienen los dos tomas 1/4 3/8 en los catalogos daikin pone que la combinacion se puede hacer.
mi pregunta es la siguiente es correcto poner una tuerca reducida en el compresor en la toma 1/2 para poder entrar con el tubo de 3/8 o hay otra manera de efectuar la conexion.
saludos y gracias.

Mensaje por jrodrigoa » 08 Ago 2007 18:55

Hola Alberto!

En todos los equipos multisplit siempre vienen de fábrica con las posibles conexiones. Como bien dices esa unidad viene con las conexiones de líquido siempre de 1/4" y la de gas 1x3/8" y 1x1/2".
En todos los casos se hace la reducción en la unidad exterior, de hecho esa máquina ya viene de fábrica con la reducción.
Si hicieras la reducción en la entrada de la unidad interior bajarías la velocidad del refrigerante dando como resultado pérdidas de aceite, y pérdida de rendimiento en el sistema. :?
Este modelo es nuevo de este año y la "F" indica que es de alto COP. Es la bomba, buenísima, ruidos, consumos, rendimientos...
Una recomendación... en las unidades interiores a unos 5-10 cm del abocardado de la linea de líquido hay un tramo más ancho... no lo cortes, es un filtro de ruido de expansión, si vas a soldar la línea de líquido hazlo antes del filtro, pero no lo cortes... verás que diferencia...

Ánimo! :wink:

Mensaje por alberto » 09 Ago 2007 15:02

gracias jrodrigoa por responderme.
mi duda me la has aclarado pero me ha surgidio otra.
la unidad interior viene preparada con tuercas 1/4 3/8 directamente para abocardar?

Una recomendación... en las unidades interiores a unos 5-10 cm del abocardado de la linea de líquido hay un tramo más ancho... no lo cortes, es un filtro de ruido de expansión, si vas a soldar la línea de líquido hazlo antes del filtro, pero no lo cortes... verás que diferencia...

cuando dices a unos 5-10cm del abocardado te refieres entre las tuercas y la bateria evaporadora del split?

no es necesario soldar ¿cierto?

gracias de nuevo por la informacion.
Saludos.

Mensaje por jrodrigoa » 09 Ago 2007 18:28

la unidad interior viene preparada con tuercas 1/4 3/8 directamente para abocardar?
Sí, todas las unidades interiores vienen con abocardado ,el problema está en que muchas veces no hay espacio para hacerlo correctamente o no se tiene un abocardador excéntrico y provoca fugas en la conexión por lo que la mayoría de instaladores optan por cortar y soldar. Aunque si somos prácticos, es mejor abocardar, incluso para futuros mantenimientos...

cuando dices a unos 5-10cm del abocardado te refieres entre las tuercas y la bateria evaporadora del split?

Efectivamente, desde las tuercas de abocardado hasta llegar al pulpo de derivación de la evaporadora, en ese tramo de uno 50 cm. están esos filtros de ruidos... no hay que olvidar que el ruido generado no solo proviene de los elementos mecánicos, ventiladores y motores, sino también de la expansión del refrigerante, y en frío hace el clásico ruido de grifo medio abierto... y molesta.

no es necesario soldar ¿cierto?

No la verdad es que no es necesario porque en la mayoría de los casos llevar todo el material para soldar cuando realmente se puede abocardar... es más rápido, sencilo y práctico, no crees?!

Saludos!

Mensaje por alberto » 09 Ago 2007 21:16

dudas aclaradas de monento :lol:
es un placer poder apender y encontar gente que desinterasadamente comparte sus conocimientos
muchas gracias jrodrigoa
SALUDOS

Responder