Tecnología REPLACE mitsubishi - conductos - R22

Mensaje por Beteu » 13 Oct 2011 13:01

Hola ,

tienes que cambiar las tuberias , ten en cuenta que a mayor diametro de linea de liquido es necesario mas refrigerante , en tu caso son dos medidas por encima y cuando la tuberia de gas es mayor puedes llegar a tener problemas de retornos de aceite , tambien son dos medidas por encima , vas a tener problemas de funcionamiento.
Te aconsejo que adquieras la pez-50ja ya que es una unidad con muy buenos resultado y que cambies la tuberia.
Saludos

Mensaje por Fildius » 14 Oct 2011 17:42

Gracias Beteu,

como primera opción voy a intentar cambiar las tuberias,

pero como segunda, iria al modelo que me has indicado puhz-p100/125/140

"Para esa tuberia la potencia minima es una 100 que son 8600Kcal/h , para 45m2 es demasiada potencia"

¿Que tenga demasiada potencia que problemas implicaria? peor sensación termica, demasiado frio, problemas de mantenimiento posteriori..

Gracias de nuevo.

Mensaje por Fildius » 14 Oct 2011 17:42

Gracias Beteu,

como primera opción voy a intentar cambiar las tuberias,

pero como segunda, iria al modelo que me has indicado puhz-p100/125/140

"Para esa tuberia la potencia minima es una 100 que son 8600Kcal/h , para 45m2 es demasiada potencia"

¿Que tenga demasiada potencia que problemas implicaria? peor sensación termica, demasiado frio, problemas de mantenimiento posteriori..

Gracias de nuevo.

Mensaje por Beteu » 14 Oct 2011 18:54

No me cuadra una cosa , con esa tuberia que tienes antigua , las unidades eran de potencias mas grandes que para una sala de
45m2 , que distancia hay entre unidad interior y exterior ?? ....si la potencia es muy grande en comparacion con la sala a climatizar el resultado sera , mucho caudal de aire , sensacion termica inestable , y la unidad al ser inverter la frecuencia de trabajo del compresor sera minima llegando a realizar demasiados arranques y paros.
Saludos

Responder