Bomba de calor para a 40 ºC

Mensaje por meditabundo » 04 Mar 2019 20:51

Hola a todos, y gracias por vuestra ayuda siempre. Os cuento que tengo un problema con una bomba de calor geotérmica de 9 kW de potencia térmica con B0/W50. La bomba de calor lleva r407c

El problema que tengo es que esta máquina no es capaz de producir ACS a mas de 41 ºC, en días puntuales 42 ºC como máximo, con una temperatura de salida de agua de la bomba de calor de 47 ºC. Cuando llega a esos valores, salta y para, y está un montón de tiempo parada, supongo que hasta que enfría, y vuelve a intentarlo, igualmente sin éxito.

¿Podéis darme luz acerca de lo que está pasando? Yo soy fontanero y de instalaciones se, pero de bombas de calor, nada de nada.

Gracias!

PD: teóricamente, los caudales están correctos.

Mensaje por chispas-gs » 06 Mar 2019 07:10

A que temperatura esta programada la consigna del ACS ?

La colocación y situación de la sonda de ACS es correcta ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por meditabundo » 06 Mar 2019 12:51

La consigna está programada a 45 ºC, pero no llega nunca. La sonda de ACS la he puesto en varios sitios y siempre tengo el mismo resultado, ahora mismo está situada justo en la mitad del depósito de 1000 litros.

Cuando para el compresor, la entrada del agua a la máquina está en 41 ºC y la salida de la máquina en 47 ºC mas o menos. El salto térmico suele estar entre 5 y 6 ºC.

Por el otro lado, el circuito de glicol se mantiene estable en un salto térmico de 3 ºC.

Mensaje por chispas-gs » 07 Mar 2019 07:24

Un deposito de ACS 1000 litros para un equipo de 9 kw ?

El salto termico es correcto

Ha llegado a funcionar bien ?

Se ha modificado algo en la instalación ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por meditabundo » 07 Mar 2019 13:36

No tenemos prisa para calentar el depósito de ACS, no importa que tarde. El problema es que no llega nunca, la máquina para siempre a 42 ºC como máximo.

En esta instalación nunca ha pasado de 42 ºC, aunque en su día estaba en otra instalación donde si funcionaba y llegaba perfectamente a 45 ºC.

Mensaje por chispas-gs » 07 Mar 2019 13:40

En la instalación original que si alcanzaba los 45º tambien tenían un acumulador de 1000 litros ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por meditabundo » 07 Mar 2019 18:33

No, tenía uno de 500 litros

Mensaje por chispas-gs » 07 Mar 2019 19:54

Hay tienes el problema,el equipo tarda mucho en calentar y corta

Tendrá programado un tiempo máximo,como todas

También hay que tener en cuenta la superficie de intercambio del intercambiador
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por meditabundo » 08 Mar 2019 20:18

Lo había pensado, pero me he asegurado de que no sea eso antes de preguntar. He calentado el depósito hasta 40 ºC con fuentes externas, he puesto la bomba de calor geotérmica, y al llegar a 42 ºC, salta, aunque solo lleva unos minutos funcionando.

El intercambiador está dimensionado de sobra, tiene al menos el doble de potencia de la necesaria.

Mensaje por chispas-gs » 11 Mar 2019 07:22

Avisa al sat y que revise la programación,etc