Carga gas 407 C
Buenas noches a todos, mi pregunta es la siguiente. Tengo una avería en una máquina firsline on/off no inverter de 407c, tiene instalacion 9 metros de tubería y viene para 7 metros. Se hace vacío lo rompo con nitrógeno y vuelvo a hacer vacío. Se suelta gas no hacer la carga, la sorpresa es que se sube a 10 bares y consumo es de 3,8A y según máquina debe consumir 5,3A. La pongo en modo calor y compruebo presión y está a 15bares. Lo vuelvo a poner en modo frío y empieza a trabajar a 7 bares. Salto térmico 6 grados, decido meterle 130 gramos que son los que me pide el fábricante según instalacion. Lectura de manómetro 12 bares en baja y empieza a oscilar entre 7 y 12 bares una intensidad 4,22 A salto térmico 2 grados. Llevaba mucho tiempo parada en la caja unos 6 años o así según me comenta el cliente. Mi pregunta es, puede haber obtruccion, puede que el gas esté descompensado...... Quiero recoger gas con recuperadora y cargar con báscula. Que opinan. Muchas gracias.
Empieza por recuperar y pesarlo para ver si estaba bien
Despues limpia con nitrógeno las unidades con las tuberías desconectadas
Si persiste posible capilar obstruido
Despues limpia con nitrógeno las unidades con las tuberías desconectadas
Si persiste posible capilar obstruido