Carga gas 407 C

Mensaje por Orus_19jjjjj » 25 Jun 2019 22:02

Buenas noches a todos, mi pregunta es la siguiente. Tengo una avería en una máquina firsline on/off no inverter de 407c, tiene instalacion 9 metros de tubería y viene para 7 metros. Se hace vacío lo rompo con nitrógeno y vuelvo a hacer vacío. Se suelta gas no hacer la carga, la sorpresa es que se sube a 10 bares y consumo es de 3,8A y según máquina debe consumir 5,3A. La pongo en modo calor y compruebo presión y está a 15bares. Lo vuelvo a poner en modo frío y empieza a trabajar a 7 bares. Salto térmico 6 grados, decido meterle 130 gramos que son los que me pide el fábricante según instalacion. Lectura de manómetro 12 bares en baja y empieza a oscilar entre 7 y 12 bares una intensidad 4,22 A salto térmico 2 grados. Llevaba mucho tiempo parada en la caja unos 6 años o así según me comenta el cliente. Mi pregunta es, puede haber obtruccion, puede que el gas esté descompensado...... Quiero recoger gas con recuperadora y cargar con báscula. Que opinan. Muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 20 Jul 2019 21:03

Empieza por recuperar y pesarlo para ver si estaba bien

Despues limpia con nitrógeno las unidades con las tuberías desconectadas

Si persiste posible capilar obstruido
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos