presiones correctas de succion y descarga para una unidad split de 25000 btu, no se cuanta carga debo agregar o si ya le agregue demasiado , me indica una succion de 98 psi( r-22) y la unidad no enfria correctamente, ademas no parte por automatico....sino solamente con el control remoto
de antemano gracias

Mensaje por johnny a » 09 Dic 2008 19:22

la presiones corretas para cualquier unidad de aire acondicionado que trabaja con r22 es de 60 a 70 psi en baja presion y 180 a 250 en alta, reviza el amperaje de consumo de la unidad que deberia de ser de unos 10 amperios aproximadamente, el amperaje de consumo no deberia ser mayor al indicado en la unidad. si regulaste la presion y no enfria, reviza que el condensador este limpio y en un lugar ventilado, tambien reviza el serpentin del evaporador y lavalo a presion si es necesario. si tienes otra duda puedes contestarme.