Buenas Tardes,
Explico mi problema por si alguien me puede orientar sobre el tipo de avería.
Tengo el modelo de aire Samsung AQV12AWAN. La temporada pasada estuvo funcionando hasta el último día pero cuando lo he puesto en marcha hace dos días, no funciona.
Lo que le ocurre es que se levanta la tapa superior haciendo una secuencia de tres pitidos (ting tong, ting tong, ting tong), se enciende unos segundos la luz azul central y se vuelve a apagar y ya no hace nada más. Cuando digo nada más es nada más. Ninguna luz de la pantalla led, ningún código de error, es decir nada. Por más que le doy al mando vuelve a hacer la secuencia de pitidos pero ya ni baja la tapa que se queda arriba. Tocando el botón mode del mando sí consigo que la tapa inferior del direccionador del aire se abra y se cierre pero ya está.
Si alguien sabe qué le puede pasar agradecería que me orientara.
Muchas gracias
Avería aire Samsung AQV12AWAN
Ha probado a dejarla sin tension durante 15 minutos ?
Hola,
No. La dejé sin tensión durante 10 segundos y al volver a dar tensión hacía lo mismo.
Pero, ¿ Por qué dejarla sin tensión 15 minutos?
Gracias por la respuesta
No. La dejé sin tensión durante 10 segundos y al volver a dar tensión hacía lo mismo.
Pero, ¿ Por qué dejarla sin tensión 15 minutos?
Gracias por la respuesta
Se tienen que descargar los condensadores