Presiones
Hola me interesaria saber a que presiones funcionan las esplit con 407
Amigo Pepenuevo:
Las presiones de trabajo de un Split con R-407C depende de la tª de condensación y por supuesto de evaporación, que es donde se mide normalmente esa presión...
Cuando sube la Tª de ambiente en el exterior, sube la tª de condensación y por supuesto sube la de evaporación, ya que no tienes ningún medio que fije esa Tª de condensación,...
Lo más importante en todo ello es que ajustes el recalentamiento de la aspiracióndel compresor con Un manómetro y un termómetro, tal comodice el articulo nº5 en la web www.fri3oilsystem.com
Saludos cordiales. fgutierrez
Las presiones de trabajo de un Split con R-407C depende de la tª de condensación y por supuesto de evaporación, que es donde se mide normalmente esa presión...
Cuando sube la Tª de ambiente en el exterior, sube la tª de condensación y por supuesto sube la de evaporación, ya que no tienes ningún medio que fije esa Tª de condensación,...
Lo más importante en todo ello es que ajustes el recalentamiento de la aspiracióndel compresor con Un manómetro y un termómetro, tal comodice el articulo nº5 en la web www.fri3oilsystem.com
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez