De 407C a 410A

Mensaje por shavier » 23 Feb 2009 01:19

Buenas,
Tengo una máquina averiada con gas 407C, y actualmente solamente encuentro máquinas con el 410A.
Mi pregunta es: ¿ Es posible instalar una máquina 410A y aprovechar el circuito refrigerante ya instalado (empotrado) ? Si es asi, ¿ debo hacer una limpieza, barrido del circuito? ¿ Cómo se puede hacer exactamente?

Muchas gracias.

Mensaje por pedrin123456 » 23 Feb 2009 11:42

es posible respetar el circuito "viejo" lo que tienes que hacer es un barrido con gas r22 en LIQUIDO ,despues un barrido de nitrogeno y para finalizar un buen vacio.
espero que te sirva de ayuda un saludo

Mensaje por claudio » 23 Feb 2009 16:08

pedrin123456 escribió:es posible respetar el circuito "viejo" lo que tienes que hacer es un barrido con gas r22 en LIQUIDO ,despues un barrido de nitrogeno y para finalizar un buen vacio.
espero que te sirva de ayuda un saludo


Hola pedrin123456, por favor no aconsejes echar R22 a la atmosfera ni lo hagas tu, justamente lo que se intenta al prohibir la fabricacion de maquinas con este refrigerante es que no se siga destruyendo la capa de ozono, debemos cuidar este planeta entre todos y mas nosotros que tenemos la responsabilidad de manipular estos productos tan contaminantes.
Última edición por claudio el 04 Mar 2009 20:01, editado 1 vez en total.
Claudio Ariel Bonavia

Mensaje por claudio » 23 Feb 2009 16:25

Hola shavier, si es posible conservar la instalacion ya que hay en el mercado productos y maquinas para realizar la limpieza a las tuberias sobre todo si la averia es por compresor quemado, solo te pido que seas responsable y llames a un profecional que haga bien la limpieza, no permitas que hagan barridos ni con R-22, ni R-407c ni R-410a solo con productos especiales para este trabajo.
Saludos cordiales.
Claudio Ariel Bonavia

Mensaje por re » 02 Mar 2009 10:36

hola lo hago pero claro siempre hay q usar un recuperador de gas..
de esa manera te aseguro que es la mejor limpieza q puedes hacer.
tb decirle a este hombre quye hay makinas mitsubishi mr slim con sistema replace que vienen preparadas para adaptar tuberias antiguas con un gas distinto

Responder