Fallo Cassette Haier AB24ES1ERA

Mensaje por Diego$A » 04 May 2023 19:33

Buenas tardes
Esta es mi primera consulta , gracias de ante manos al que pueda aportar alguna referencia al fallo (Yo Hare lo mismo por cualquiera) ; este cassette marca 7 parapades verdes y el led rojo permanece en continuo.
mod:AB24ES1ERA
eh realisado varios reset
comprobado el gas y nada todo en orden
me inclino por ventilador exterio pero necesito confirmar...


lo dicho de ante mano muchas gracias.
Diego Alderete.

Mensaje por chispas-gs » 05 May 2023 07:06

Error de comunicación, posible pcb control ue mal, se suele ir mucho

Mándamela y te la reparo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por dani_chope » 05 May 2023 12:12

chispas-gs escribió:
05 May 2023 07:06
Error de comunicación, posible pcb control ue mal, se suele ir mucho

Mándamela y te la reparo
Un split haier que tengo yo, también daba error de comunicación y en mi caso fue la fuente de alimentación (error E7).

Le envié la placa a un hombre de Córdoba y me la reparó, también era un fallo muy común según parece.

Hay constancia de que los nuevos Haier sigan dando los mismos fallos?