split tira agua por el ventilador.¿falta de carga tal vez?

Mensaje por electrihor » 09 Jun 2009 12:25

Hola y felicidades por el foro. mi pregunta es que tengo un split y me tira agua por el ventilador. yo creo que puede ser falta de carga, porque me esta evaporando a -5º o por ahi. que creeis ustedes. gracias de ante mano.

Mensaje por SORA » 09 Jun 2009 12:32

Seguro...!

Notaste que se te cogela parte de la serpentina..? Los equipos de aire acondicionado trabajan con temperaturas sobre cero Centígrado.

Mensaje por electrihor » 09 Jun 2009 12:50

pero en el intituto me han dicho que debe evaporar a 5º c o por ahi para que no se congele el evaporador. ¿no? gracias por ti rapida respuesta.

Mensaje por SORA » 09 Jun 2009 19:04

Si a 5ºC,si.....pero Vos pusiste -5ºC.

A esa temperatura el evaporador se congela....ya que al no tener la carga completa la presión cae demasiado y la serpentina se empieza a congelar