Climatización con retorno a Plénum en clínica dental

Mensaje por JosePerez » 15 Jun 2023 17:40

Hola! Estamos reformando una clínica dental y la empresa de reformas nos propone que la climatización con renovación de aire la hagamos a Plénum. He buscado en internet y hay profesionales que no lo recomiendan. Me gustaría saber si se puede legalizar la instalación con Plénum. También si la ECU que nos tiene que conceder la licencia del Ayuntamiento nos va a pedir una memoria de legalización y puede poner pegas por esto. Y también si Sanidad lo revisa para la licencia de funcionamiento. Muchas gracias de antemano!

Mensaje por chispas-gs » 15 Jun 2023 18:07

Esta en el RITE

1.3.4.2.2.2 Plenums
Se debe recalcar solamente que los plenums entre
forjados y falsos techos o entre forjados y suelos
elevados pueden ser empleados como conductos de
retorno o impulsión, siempre que cumplan con los
requisitos indicados en este apartado del RITE (figura 79).

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/documentos_10540_comentarios_rite_gt7_07_2200d691.pdf

https://g.page/r/CX8f-VUolY9oEB0/review
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JosePerez » 15 Jun 2023 18:26

Gracias por la respuesta.
Aquí sería el típico falso techo registrable de Pladur, con fondo de unos 30cm, que no es impermeable, ni estanco, ni se puede limpiar y desinfectar.

Mensaje por chispas-gs » 16 Jun 2023 06:41

El antiguo RITE decía que solo los pasillos de las viviendas se pueden utilizar como plenum

Yo en tu instalacion pondría conducto de retorno

O consulta al ingeniero, ya que al llevar proyecto esta figura esta
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos