Buenos días. Tengo una maquina split Daikin TXM42M en el salón de casa desde hace unos 6 años. Se que es una maquina sobredimensionada para mi salón. Lo puse de esa capacidad harto de observar que la maquina anterior (no inverter) no llegaba a una temperatura de confort adecuada, a pesar de que el técnico instalador me advirtió de que con una de 3000 frigorías bastaba.
Bueno, el asunto no es ese, solo quería comentaros que esta maquina climatiza una dependencia de unos 28 m2, que tiene una de sus caras muy expuesta al sol desde las 12 de la mañana hasta que se oculta por el horizonte. Fachada de ladrillo rojo con un gran ventanal al sol que ocupa todo un lateral del salón.
Hasta ahora he estado muy contento con la maquina. Lo pongo a 24 grados y veo que va sobrada para mantener esa temperatura de confort, a pesar de que mis hijos abran y cierren constantemente la puerta del salón. El caso es que estoy percibiendo (todo subjetivo, no tengo ningún tipo de error) que el aire ha perdido rendimiento. No sabría explicaros que es lo que ocurre, pero noto como que el split no es capaz de enfriar adecuadamente el recinto. Creo que antes echaba más caudal de aire. Si lo pongo en automático, creo que el caudal es insuficiente, igual que si lo pongo a máximo caudal, creo que antes echaba más aire. Si observo, que hay una gradación de caudales según voy poniendo más o menos potencia de aire, por lo que el ventilador tiene diferentes velocidades (no se queda en una velocidad fija). Si me sitúo debajo del split, noto que el aire sale frío.
Como he comentado, el aparato no me da ningún código de error. He hecho la prueba pulsando el botón cancel durante varios segundos para ver si alcanza algún error, pero no. También he desconectado de la red eléctrica durante 5-10 minutos. Si he notado un cambio en el ruido del ventilador. Quizá sea eso, pero no estoy seguro.
Lo más seguro es que en los próximos días hable con algún instalador cercano a mi vivienda para que le eche un vistazo, pero me gustaría que antes me dieseis vuestra opinión de lo que puede estar pasando. Y si conocéis algún técnico recomendable en Madrid Sur me hagáis llegar su contacto.
Gracias.
PERDIDA DE RENDIMIENTO
Sigo con el mismo "problema". En 2023 llamé a un técnico (no era del sat), me hizo una limpieza del split y rellenó el gas (r32) (250€). No obstante, sigo con la misma sensacion. He comprobado con una pistola de temperatura que el aire que echa el split está en torno a los 8 grados, que creo que es adecuado. No sé si se debe a que el split se apaga muy frecuentemente o es que no echa caudal suficiente de aire (esa es mi sensacion) por lo que no llega a enfriar adecuadamente. No hay ningun tipo de error en la maquina. Ojala tuviera algun fallo que pudiera solucionarse.
La potencia de esta maquina debería poder convertir el salon en un congelador, y no lo logra ni poniendolo a la temperatura minima de 18 grados (el termostato de la calefaccion no baja de 26-27 grados).
Evidentemente limpio filtros de forma frecuente, aunque no se llegan a ensuciar mucho.
En breve me iré de vacaciones y durante unas semanas no lo utilizaré, pero ya he comprado un kit de limpieza del split interior, y si no lo logro solucionar tendré que llamar al servicio oficial daikin.
Sobre estos servicios, ya me he informado, y serán más de 100€ solo la visita, y eso que los tengo a menos de 20 km. Entiendo que estos profesionales tienen que vivir de las temporadas de calor que son 3 meses mal contados, pero es que dan ganas de no volver a montar un aire de marca de calidad. Hace poco he visto uno chichorro en un gran almacen por 250€, y creo que es mejor, instalar uno de esos y si da problema llevarlo al punto limpio e instalar otro nuevo.
La potencia de esta maquina debería poder convertir el salon en un congelador, y no lo logra ni poniendolo a la temperatura minima de 18 grados (el termostato de la calefaccion no baja de 26-27 grados).
Evidentemente limpio filtros de forma frecuente, aunque no se llegan a ensuciar mucho.
En breve me iré de vacaciones y durante unas semanas no lo utilizaré, pero ya he comprado un kit de limpieza del split interior, y si no lo logro solucionar tendré que llamar al servicio oficial daikin.
Sobre estos servicios, ya me he informado, y serán más de 100€ solo la visita, y eso que los tengo a menos de 20 km. Entiendo que estos profesionales tienen que vivir de las temporadas de calor que son 3 meses mal contados, pero es que dan ganas de no volver a montar un aire de marca de calidad. Hace poco he visto uno chichorro en un gran almacen por 250€, y creo que es mejor, instalar uno de esos y si da problema llevarlo al punto limpio e instalar otro nuevo.
Me autorrespondo para completar el hilo con la posible solución, por si a alguien le sirve de ayuda.
Como he comentado, se trata de una maquina practicamente nueva, si es que se le puede denominar así a un aparato que lleva instalado 7-8 años. Según me dijeron fue uno de los primero aires de Daikin con R32.
El sintoma era que no enfriaba la habitación. Lo que observaba era que el split, hacia ciclos cortos donde había periodos en los que se paraba. Cuando estaba en fase de enfriar, con una pistola de medición, este salía realmente frio, incluso llegué a medir temperaturas por debajo de 0.
Así que ayer, tras comprar con kit para limpiar el split (de esos que venden en aliexpress por 5 €, para no ponerlo todo perdido), me puse a limpiar el interior del evaporador. Y el resultado fue que el aparato volvió a funcionar correctamente.
Dejo dos cuestiones para el debate, si es que algún experto pasa por aquí y se anima a participar.
A) Como es posible que este aparato necesite ese tipo de limpieza. Esta es la segunda vez que se la hago (la primera vez me lo hizo un tecnico hace 2 años). Tengo otros aires mas antiguos y jamás han tenido el mas mínimo problema. Solo limpiar filtros al inicio de temporada y ya. El ambiente no es polvoriento, así que no me lo explico. Creo que empezaré a realizar este tipo de mantenimiento - limpieza con agua del interior del split cada inicio de temporada, solo en la maquina daikin.
B) Me quiero referir a la actuación del técnico que me visitó hace 2 años cuando tuve el primer problema de falta de enfriamiento. Puso un manómetro, me dijo que hacia falta gas, rellenó con una bombona, sin pesar, sin recuperar el gas previamente, sin verificar por donde perdía, sin darme factura desglosada, sin nada de nada. 250€ y al menos también realizó la limpieza. Actuación que creo, fue la que permitió al aire seguir funcionando. Este tipo de actuaciones deja en muy mal lugar al gremio, la verdad. Me da la sensación que son unos "muertos de hambre" que salen a sablear a todo aquel incrédulo que los llamen en temporada alta.
La verdad es que hoy en día, con la información que hay disponible en internet es más que suficiente para poder instalar un aire acondicionado. Salvo para reparaciones o para instalaciones complicadas, cualquiera puede aventurarse a instalar su propia máquina. Y creedme, con el precio que tienen las maquinas chinas, no merece la pena ni siquiera reparar. Así que el próximo lo instalaré yo. Si dura 5 años genial, si dura algo menos, mala suerte. Con el dinero de la instalación me haré con todas las herramientas necesarias para la instalación, y evitaré llamar a ningún "profesional" que venga a reirse de mi.
OJO. Con esto no quiero decir que todos los técnicos actúen de esta manera. Hay auténticos profesionales, pero es muy difícil dar con ellos.
Como he comentado, se trata de una maquina practicamente nueva, si es que se le puede denominar así a un aparato que lleva instalado 7-8 años. Según me dijeron fue uno de los primero aires de Daikin con R32.
El sintoma era que no enfriaba la habitación. Lo que observaba era que el split, hacia ciclos cortos donde había periodos en los que se paraba. Cuando estaba en fase de enfriar, con una pistola de medición, este salía realmente frio, incluso llegué a medir temperaturas por debajo de 0.
Así que ayer, tras comprar con kit para limpiar el split (de esos que venden en aliexpress por 5 €, para no ponerlo todo perdido), me puse a limpiar el interior del evaporador. Y el resultado fue que el aparato volvió a funcionar correctamente.
Dejo dos cuestiones para el debate, si es que algún experto pasa por aquí y se anima a participar.
A) Como es posible que este aparato necesite ese tipo de limpieza. Esta es la segunda vez que se la hago (la primera vez me lo hizo un tecnico hace 2 años). Tengo otros aires mas antiguos y jamás han tenido el mas mínimo problema. Solo limpiar filtros al inicio de temporada y ya. El ambiente no es polvoriento, así que no me lo explico. Creo que empezaré a realizar este tipo de mantenimiento - limpieza con agua del interior del split cada inicio de temporada, solo en la maquina daikin.
B) Me quiero referir a la actuación del técnico que me visitó hace 2 años cuando tuve el primer problema de falta de enfriamiento. Puso un manómetro, me dijo que hacia falta gas, rellenó con una bombona, sin pesar, sin recuperar el gas previamente, sin verificar por donde perdía, sin darme factura desglosada, sin nada de nada. 250€ y al menos también realizó la limpieza. Actuación que creo, fue la que permitió al aire seguir funcionando. Este tipo de actuaciones deja en muy mal lugar al gremio, la verdad. Me da la sensación que son unos "muertos de hambre" que salen a sablear a todo aquel incrédulo que los llamen en temporada alta.
La verdad es que hoy en día, con la información que hay disponible en internet es más que suficiente para poder instalar un aire acondicionado. Salvo para reparaciones o para instalaciones complicadas, cualquiera puede aventurarse a instalar su propia máquina. Y creedme, con el precio que tienen las maquinas chinas, no merece la pena ni siquiera reparar. Así que el próximo lo instalaré yo. Si dura 5 años genial, si dura algo menos, mala suerte. Con el dinero de la instalación me haré con todas las herramientas necesarias para la instalación, y evitaré llamar a ningún "profesional" que venga a reirse de mi.
OJO. Con esto no quiero decir que todos los técnicos actúen de esta manera. Hay auténticos profesionales, pero es muy difícil dar con ellos.