Mismo amperaje en los 3 pines del compresor

Mensaje por Alvarado » 03 Dic 2023 12:24

Hola amigos,
Necesito ayuda ,el compresor de mi aire acondicionado inverter no quiere arrancar ,he mirado el amperaje y en los 3 pines ,arranque,marcha y la suma de los dos y en las tres posiciones me da el mismo amperaje 8 ohmios, que le puede pasar?

Mensaje por chispas-gs » 04 Dic 2023 07:18

Tiene que facilitar mas datos , tensiones en U,V y W, erorres, marca modelo, etc etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Alvarado » 05 Dic 2023 12:39

Hola ,perdón, doy más datos .:
Es un sanyo sap crv184eh
La falla que me da es la E02 ( fallo del circuito hic y power tr circuit trouble) y dentro de esto fallos me pone como posibles fallos en el manual que puede ser ,fallo del ventilador,fallo circuito hic,fallo compresor ,válvula de servicio no abre,pbc exterio fallo y algunas más,
En los 3 pines del compresor me da los mismos amperios 5 A,hace que quiere arrancar pero no arranca ,suena un zumbido.
En funcionamiento en marcha pone en el manual que son 7.1 Amperios en modo calor, en arranque no lo encuentro la verdad ,tendría que ver la pegatina del compresor pero ahora no lo tengo cerca para verlo,gracias de todos modos

Mensaje por chispas-gs » 05 Dic 2023 13:59

Que resistencia tienes en los bornes del compresor sin hilos conectados ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Alvarado » 06 Dic 2023 11:38

Hola ,pues en los 3 sin hilos conectados 5Amperios en los tres,eso es lo raro no?lo mismo en los 3 ,debería dar 3 lecturas diferentes

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2023 06:42

Que resistencia tienes en los bornes del compresor sin hilos conectados ?

Voltaje no, resistencia
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Alvarado » 07 Dic 2023 10:25

No lo sé ,me lo midió un amigo y ahora mismo no tengo multimetro ,a lo mejor me confundí y la resistencia es lo que le daba igual en los tres bornes ,le daba 5 sin hilos conectados

Responder