Buenas tardes!! A ver si me podéis echar una mano con el aire acondicionado porque por más vueltas que le de no caigo en que puede estar fallando
El aire acondicionado tiene unos 5 años marca E-COLD modelo ECO-12CV-DA2, hace cosa de un mes dejo de funcionar de un día para otro supuse que debido a las tormentas podría haber sido una subida de tensión y se hubiera cargado la placa, ya que no funcionaba ni el ventilador de la ud exterior, la lleve a reparar y efectivamente tenía mal la fuente de alimentación de la placa.
Hasta hay todo bien,vuelvo a instalar la placa y el aire acondicionado vuelve a la vida, lo arranco para hacer las comprobaciones, lo pongo en modo frío y el aire acondicionado dura 2-3 min arrancado y se para tanto en modo frío como en modo calor, de primeras pensé en que podría tener mal la sonda de temperatura ambiente o la del evaporador,pruebo a cambiar las dos por otro aire acondicionado que tengo de la misma marca pero nada sigue sin dar resultados, refrigerante tiene
A ver si me podéis echar un cable, gracias de antemano!
Compresor se para a los 2min
Da algun error ?
En el funcionamiento del compresor has medido presiones, consumo, recalentamiento, etc ?
En el funcionamiento del compresor has medido presiones, consumo, recalentamiento, etc ?