Ayuda averia en LG LS-J0960HL

Mensaje por special » 04 Jul 2009 12:35

Buenas tardes, si alguien me puede decir que le pasa ami lg, resulta que cuando lo conecto y le doi para ponerlo en frio, la maquina exterior hace un ruido como de querer arrancar pero el ventilador no se mueve, mientras esta haciendo el ruido de querer arrancar en la maquima interior sale aire frio, pero cuando el ruido para sale aire como si fuera un ventilador lo que hay puesto.
Gracias por vuestra ayuda.

Mensaje por ELEUTERIO » 04 Jul 2009 22:00

Tiene pinta de fallar el ventilador de la condensadora, si enfría un par de minutos es señal de que el compresor arranca, aunque se para al momento por alta presión al no ventilar el calor acumulado en la batería de la condensadora.
En la zona de las conexiones eléctricas suele estar instalado el condensador de arranque del ventilador, suele ser de 2 o 3 Mf. mira a ver si puedes cambiarlo, si no funciona así y tienes tensión en los faston del ventilador puedes pensar en cambiar el moto-ventilador.
Un saludo.

Responder