Ayuda por favor H6 en DAIKIN

Mensaje por Félix » 30 May 2025 19:19

Agradecería cualquier aportación , para arrancar AA DAIKIN, montaje por conductos, con unidad exterior RXS50BVMB.
Aparece en pantalla control BRC1D52,pulsando test, el mensaje : UNIT.0 H6
Siguiente pulsación aparece 056 5JJ
Siguiente pulsación aparece 050 7J-

En ud.exterior al inicio , se activa el ventilador del radiador y el compresor hace un intento de arrancar,pero no se mantiene.
El comportamiento es el mismo tanto en frío como en calor.
El led verde de la tarjeta SERVICE MONITOR está intermitente( he leído por algún manual que intermitente es que la máquina está correcta)
En la ud.interior la impulsión y aspiración de aire es correcta , en todas sus velocidades.
El gas en el circuito está correcto,la electroválvula de frío/calor se le escucha cambiar, así como la válvula de expansión ( después de una parada larga, al arrancar el equipo entra y sale repetidamente ,hasta que la deja activada y empieza el ciclo comentado de inicio)

En tablas de errores de DAIKIN H6, indica:
Avería sensor de posición de motor compresor.
En este modelo el compresor no lleva cableado ningún sensor de posición interno. ( He leído por ahí , que la tarjeta de control lo calcula utilizando los parámetros de Intensidad y tensión )
Así mismo agradecería si alguien me facilitará el manual de uso de la tarjeta SERVICE MONITOR ,de la cual he leido que con pulsando SW1 se puede forzar el arranca del compresor.

Cualquier ayuda o consejo será muy bien recibido.

Muchas gracias.

Félix Anadón.

Mensaje por chispas-gs » 03 Jun 2025 07:09

Dejala sin tension 15 minutos, si persiste mide compresor y revisa placa inverter
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos