Avería extraña

Mensaje por Andiu » 28 Dic 2025 18:53

Split 1x1 concretamente MSZ-VE42+MSZ-SE42VE3
En modo calor funciona a días. Durante unos días funciona correctamente y otros no quiere funcionar quedándose encendido intermitentemente el led de la izquierda.
He hecho reset a mando y de tensión, pero no vá y de repente un día pruebo y funciona.
Para volverme loco.

Mensaje por chispas-gs » 29 Dic 2025 06:35

Cuantas veces parpadea ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Andiu » 31 Dic 2025 07:22

Intermitencia continua

Mensaje por chispas-gs » 31 Dic 2025 09:10

Error de comunicación entre unidades
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Andiu » 31 Dic 2025 20:06

Gracias, pero como se produce un error de comunicación aleatoriamente.
Donde se encuentra el fallo? Me parece muy ambiguo lo de error de comunicación.
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 05 Ene 2026 07:14

Ponle una manguera directa entre unidades para probar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Andiu » 07 Ene 2026 17:25

Gracias, este equipo lleva instalado 5 años funcionando a la perfección con cableado empotrado, no se han realizado reformas en la vivienda, de hecho ahora mismo lleva 6 días funcionando perfectamente. Pero cuando quiera volverá a fallar.
Se que lo que le ocurre se aparta del conocimiento técnico, pero es real.

Mensaje por chispas-gs » 07 Ene 2026 17:29

No tiene nada que ver y es más común de lo que te imaginas ( empalmes, sulfatación, oxidaciones, etc )

Para descartar lo primero es instalar interconexión eléctrica
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos