Mi mundo clima no funciona correctamente.

Mensaje por jljmuriel » 14 Jul 2009 17:52

Hola, soy nuevo en estos foros y quisiera ver si alguien me puede ayudar:

Tengo un MUP-16H serie 2000 SPLIT de pared y cuando lo pongo en marcha a los tres minutos entra el compresor y se para cómo si lo parase con el mando.

No he comprovado nada de la condensadora, de momento, porque está en sitio de dificil acceso. Lo que si he comprovado es la placa electrónica, y cuando la monté, porque yo la veía correcta, puse el aparato en marcha sin colocar la carcasa y se puso en funcionamiento correctamente.

El problema es que cuando lo paro y lo quiero volver a encender con el mando, hace lo mismo que al principio (se para a los tres minutos). Para solucionarlo y que funcione normal, tengo que darle unos golpecitos a la válvula de tres vías.
Deduzco que al funcionar de esta forma el codnensador y las presiones son correctas porque los datos eléctricos y de termómetro son correctos también.

Quisiera saber si el problema viene de la válvula de tres vías o que en el circuito frigorífico haya algún elemento extraño.


Gracias.

Mensaje por SORA » 14 Jul 2009 18:32

Podés tomar presiones? Cuando funciona:comienzan a sentirse fríos los caños,en especial el fino..?

El compresor arranca....al cabo de unos minutos trabaja como forzado,zapateando..y luego se para?...o no hace ningún ruido extraño y solo se para..?

Mensaje por MundoClima » 12 Nov 2009 09:03

Buenos dias,

supongo que ya lo tendras solucionado.
Puede contactarme para lo que necesites.

Saludos
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca

Responder