el inverter no funciona bien
Tengo aire centralizado en la casa y cuando el inverter actúa en una habitación concreta (evidentemente la salida de aire se para), tarda muchísimo tiempo en volver a actuar el aire acondicionado. No entiendo mucho, pero me imagino que habrá una especie de sensor que cuando note que hay más temperatura de la indicada haga que vuelta a saltar el aire, pero lo cierto es que el tiempo que está apagado el aire hasta que vuelve a saltar, creo que es excesivo, y paso mucha calor. ¿alguien me puede dar una explicación a eso?
jose1976 escribió:Tengo aire centralizado en la casa y cuando el inverter actúa en una habitación concreta (evidentemente la salida de aire se para), tarda muchísimo tiempo en volver a actuar el aire acondicionado. No entiendo mucho, pero me imagino que habrá una especie de sensor que cuando note que hay más temperatura de la indicada haga que vuelta a saltar el aire, pero lo cierto es que el tiempo que está apagado el aire hasta que vuelve a saltar, creo que es excesivo, y paso mucha calor. ¿alguien me puede dar una explicación a eso?
jose INVERTER DICES? creo q estas en un error, tu lo que tienes en un sistema de climatización por separado en cada habitación. tipo AIRZONE. con rejillas motorizadas que se habren y cierran no?????? www.airzone.es
cambia las pilas del mando, sin con eso nada, danos más datos, marca, tiempo, modelo , mandos..etc
Inverter es el modelo de Compresor, no tiene nada que ver con las rejillas
cualquier duda que tengas pregunta
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
Ante todo, pido disculpas, porque no tengo ni idea de este tema. Llevas razón, lo que tengo en cada habitación es el sistema airzone, con rejillas motorizadas y con su cajetilla de temperatura independiente (no tengo mando a distancia es manual). A parte creo que el aire acondicionado, es inverter, pero bueno, lo que me preocupa es lo que dije antes, cuando llega a la temperatura marcada por mi, las rejillas se cierran, y cuando el "sensor" o lo que sea, entiende que dicha temperatura ha vuelto a subir de grados, las rejillas se vuelven a abrir (eso lo hace). Pero mi gran duda, es que, creo que hay demasiado tiempo desde que cierra las rejillas, nota la subida de temperatura y las vuelve a abrir.
en Airzone hay varios tipos de mando casi todos con pilas , algunos cogidos a la pared , otro tactil, y el FREE,. si no llevan cables metidos en la pared, van con pilas. voy haver si puedo poner una foto.
si el tuyo tiene pilas cambialas, despues limpia el filtro de la maquina interior, del aseo o donde este la de dentro. la exterior no hay que hacer nada. responde de nuevo si lleva pilas cambialas por unas de alcalinas. lleva 2.
si el tuyo tiene pilas cambialas, despues limpia el filtro de la maquina interior, del aseo o donde este la de dentro. la exterior no hay que hacer nada. responde de nuevo si lleva pilas cambialas por unas de alcalinas. lleva 2.
cualquier duda que tengas pregunta
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
jose1976 escribió:Ante todo, pido disculpas, porque no tengo ni idea de este tema. Llevas razón, lo que tengo en cada habitación es el sistema airzone, con rejillas motorizadas y con su cajetilla de temperatura independiente (no tengo mando a distancia es manual). A parte creo que el aire acondicionado, es inverter, pero bueno, lo que me preocupa es lo que dije antes, cuando llega a la temperatura marcada por mi, las rejillas se cierran, y cuando el "sensor" o lo que sea, entiende que dicha temperatura ha vuelto a subir de grados, las rejillas se vuelven a abrir (eso lo hace). Pero mi gran duda, es que, creo que hay demasiado tiempo desde que cierra las rejillas, nota la subida de temperatura y las vuelve a abrir.
Jose para que me entiendas, el sistema airzone es un sistema muy avanzado made in Malaga, jejeje, es un sistema que CLimatiza cada habitación por separado , se le llama a esto zonas,cada dormitorio es una zona incluyendo el sálon, en el salón esta el mando de la maquina principal y el mando maestro del airzone, es el principal, es el unico que puede cambiar todo el sitema junto con el mando del salón a FRIO o CALOR, cada rejulla por donde sale el aire, se llama rejilla de impulsión, estas rejillas tienen lamas con un motor que cierra la rejilla total, cada rejilla lleva un sensor,cuadradito negro, o un sensor fuera no en la rejilla ,depende del modelo q tengas instalado de airzone, ese sensor esta comunicado constantemente con el sensor del mando que tengas en la habitación, cada habitación tiene su mando por separado, si no lo tienes no lo entiendo. el sensor este de la rejilla esta comunicado por cables una manguera si es de airzone en blanca, con 6 cables de colores que van hacia la centralita de airzone, normalmente estos cablres van por dentro del conducto si airzone las motao cuando la casa estaba terminada de obras, esta centralita esta unida mediante un cable especifico al equipo de aire interior, para que cuando cortes el airzone, bien sea por ti mismo o por tempartura. normalmente tiene un salto de 2º, oesa si pones en verano 24º la habitación con la puerta cerrada, cuando lea el sensor y el mando de la habitación que ya esta a 24º corta y cierra la rejilla, cuando la habitación vuelva tener más de 24º , dos grados más, vuelve a abrir y arrancar la maquina si solo la estas utilizando en esa habitación. todo esto que te explico es si esta todo bien montado con sus respectivos cables, originales. espero sacarte de dudas
cualquier duda que tengas pregunta
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
Ya lo voy entendiendo y tal vez sea yo el que no se explica bien. Tal como lo dices, es tal como yo lo tengo. El mando (yo creia que te referias al mando a distancia) lo tengo puesto fijo en la pared, para yo, manualmente indicar la temperatura que deseo en frio o calor. Como decías ""si pones en verano 24º la habitación con la puerta cerrada, cuando lea el sensor y el mando de la habitación que ya esta a 24º corta y cierra la rejilla, cuando la habitación vuelva tener más de 24º , dos grados más, vuelve a abrir y arrancar la maquina"". Esta era la duda. Porque cuando el aire llega a la temperatura elegida por mi, las rejillas se cierran, pero CREO QUE TARDA DEMASIADO en volver a abrir las rejillas, -según tu, cuando supera los dos grados de diferencia es cuando se vuelven a abrir-.
Sinceramente yo noto mucha diferencia en dos grados en la habitación, pasas de estar con un ambiente agradable, a un ambiente caluroso.
Sinceramente yo noto mucha diferencia en dos grados en la habitación, pasas de estar con un ambiente agradable, a un ambiente caluroso.
jose cambia las baterias, si es el mando tipo cajetilla de tabaco mero mas grande, con pantalla digital alargada y botones, por debajo si miras por abajo del mando tiene como una pestañita, pulsa y tira para ti y para arriba, y tendras en la mano el mando, sustituye las 2 pilas. y comprueba de nuevo. vuelves a encajar el mando desde arriba hacia abajo y que encage.
cualquier duda que tengas pregunta
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
¿Me puedes solucionar varias preguntas?
1.- La rejillas del aire la tengo enfrente de la cama y claro, imaginate la orientación que tienen que tener para que el aire no me de en la cara ni en el cuerpo, porque es desagradable dormir así. Si oriento las rejillas hacia abajo, casi cerrándolas y ha medida que impido la salida, el ruido de la salida del aire aumenta. Yo noto demasiada cantidad de aire si pongo la temperatura por ejemplo a 27º frío. Ejemplo. Pongo el aire a 27º me da de lleno en el cuerpo (y pienso que cuando la habitación vaya llegando a 27º se reduzca la sensación de que te pegue de lleno el aire, pero no es así), si cierro un poco las rejillas hace demasiado ruido la salida, si pongo el aire a 28º se apaga. ¿qué hago?.
2.- Antes tenía un split que funcionaba de la siguiente forma: lo pongo a 27º frío, suelta mucho aire pero ha medida que va alcanzando la temperatura la cantidad de aire se reduce, y cuando llega a dicha temperatura, el inverter hace su función, sube a 28º salta otra vez el aire, pero ya la cantidad de aire que suelta es mucho menor, porque solamente tiene que reducir un grado, lo cual, no es desagradable. ¿Debe de funcionar el aire centralizado igual?
3.- ¿Lo que me explicas de las pilas, si están gastadas, hace que el sensor de la temperatura no salte cuando tenga que saltar?.
La verdad es que estoy un poco agobiado con esto, porque soy incapaz de dormir bien por culpa del aire acondicionado.
Te agradezco mucho tu interés.
1.- La rejillas del aire la tengo enfrente de la cama y claro, imaginate la orientación que tienen que tener para que el aire no me de en la cara ni en el cuerpo, porque es desagradable dormir así. Si oriento las rejillas hacia abajo, casi cerrándolas y ha medida que impido la salida, el ruido de la salida del aire aumenta. Yo noto demasiada cantidad de aire si pongo la temperatura por ejemplo a 27º frío. Ejemplo. Pongo el aire a 27º me da de lleno en el cuerpo (y pienso que cuando la habitación vaya llegando a 27º se reduzca la sensación de que te pegue de lleno el aire, pero no es así), si cierro un poco las rejillas hace demasiado ruido la salida, si pongo el aire a 28º se apaga. ¿qué hago?.
2.- Antes tenía un split que funcionaba de la siguiente forma: lo pongo a 27º frío, suelta mucho aire pero ha medida que va alcanzando la temperatura la cantidad de aire se reduce, y cuando llega a dicha temperatura, el inverter hace su función, sube a 28º salta otra vez el aire, pero ya la cantidad de aire que suelta es mucho menor, porque solamente tiene que reducir un grado, lo cual, no es desagradable. ¿Debe de funcionar el aire centralizado igual?
3.- ¿Lo que me explicas de las pilas, si están gastadas, hace que el sensor de la temperatura no salte cuando tenga que saltar?.
La verdad es que estoy un poco agobiado con esto, porque soy incapaz de dormir bien por culpa del aire acondicionado.
Te agradezco mucho tu interés.
jose1976 escribió:¿Me puedes solucionar varias preguntas?
1.- La rejillas del aire la tengo enfrente de la cama y claro, imaginate la orientación que tienen que tener para que el aire no me de en la cara ni en el cuerpo, porque es desagradable dormir así. Si oriento las rejillas hacia abajo, casi cerrándolas y ha medida que impido la salida, el ruido de la salida del aire aumenta. Yo noto demasiada cantidad de aire si pongo la temperatura por ejemplo a 27º frío. Ejemplo. Pongo el aire a 27º me da de lleno en el cuerpo (y pienso que cuando la habitación vaya llegando a 27º se reduzca la sensación de que te pegue de lleno el aire, pero no es así), si cierro un poco las rejillas hace demasiado ruido la salida, si pongo el aire a 28º se apaga. ¿qué hago?.
2.- Antes tenía un split que funcionaba de la siguiente forma: lo pongo a 27º frío, suelta mucho aire pero ha medida que va alcanzando la temperatura la cantidad de aire se reduce, y cuando llega a dicha temperatura, el inverter hace su función, sube a 28º salta otra vez el aire, pero ya la cantidad de aire que suelta es mucho menor, porque solamente tiene que reducir un grado, lo cual, no es desagradable. ¿Debe de funcionar el aire centralizado igual?
3.- ¿Lo que me explicas de las pilas, si están gastadas, hace que el sensor de la temperatura no salte cuando tenga que saltar?.
La verdad es que estoy un poco agobiado con esto, porque soy incapaz de dormir bien por culpa del aire acondicionado.
Te agradezco mucho tu interés.
Jose saca las rejilla entera, cuando la saques verás que en un lado tiene como una caja que es el motor y un conector verde con 4cables, despues verás otro cable mas gordo de 2 hilos,es la alimentación, dale la vuelta a la rejilla y ponla al reves, (AL REVES QUIERO DECIR SI ANTES AL SACARLA EL MOTOR INTERIOR ESTABA A LA IZQUIERDA, AL DARLE LA VUELTA TE TIENE QUE QUEDAR EL MOTOR A LA DERECHA).... no pasa nada por que lo hagas, en vez de abrirse desde abajo hacia arriba lo hará al revés........intentando que quede igual, asi a lo mejor soluciones lo demás, (espero que entiendas que todos estos problemas te los tiene que solucionar un tecnico especialista e ir a tu casa, con unos costes adicionales, porque de eso comemos lo tecnicos industriales en instalación y manteniminento, espero lo entiendas, esto es solo una ayuda en un foro pero poco más......) SIGO: al sacar la rejillas verás un Premarco metalico que se queda en el hueco donde va la rejilla, ese premarco hace que la rejilla no vaile y no se quede suelta ya sea en la escayola o en ladrillo directamente ,si no te queda la rejilla como quieres o no entra en el hueco dejala como estaba y llama a un tecnico o a la empresa que te lo instaló.
cualquier duda que tengas pregunta
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
jose1976 escribió:¿Me puedes solucionar varias preguntas?
1.- La rejillas del aire la tengo enfrente de la cama y claro, imaginate la orientación que tienen que tener para que el aire no me de en la cara ni en el cuerpo, porque es desagradable dormir así. Si oriento las rejillas hacia abajo, casi cerrándolas y ha medida que impido la salida, el ruido de la salida del aire aumenta. Yo noto demasiada cantidad de aire si pongo la temperatura por ejemplo a 27º frío. Ejemplo. Pongo el aire a 27º me da de lleno en el cuerpo (y pienso que cuando la habitación vaya llegando a 27º se reduzca la sensación de que te pegue de lleno el aire, pero no es así), si cierro un poco las rejillas hace demasiado ruido la salida, si pongo el aire a 28º se apaga. ¿qué hago?.
2.- Antes tenía un split que funcionaba de la siguiente forma: lo pongo a 27º frío, suelta mucho aire pero ha medida que va alcanzando la temperatura la cantidad de aire se reduce, y cuando llega a dicha temperatura, el inverter hace su función, sube a 28º salta otra vez el aire, pero ya la cantidad de aire que suelta es mucho menor, porque solamente tiene que reducir un grado, lo cual, no es desagradable. ¿Debe de funcionar el aire centralizado igual?
3.- ¿Lo que me explicas de las pilas, si están gastadas, hace que el sensor de la temperatura no salte cuando tenga que saltar?.
La verdad es que estoy un poco agobiado con esto, porque soy incapaz de dormir bien por culpa del aire acondicionado.
Te agradezco mucho tu interés.
Jose saca las rejilla entera, cuando la saques verás que en un lado tiene como una caja que es el motor y un conector verde con 4cables, despues verás otro cable mas gordo de 2 hilos,es la alimentación, dale la vuelta a la rejilla y ponla al reves, (AL REVES QUIERO DECIR SI ANTES AL SACARLA EL MOTOR INTERIOR ESTABA A LA IZQUIERDA, AL DARLE LA VUELTA TE TIENE QUE QUEDAR EL MOTOR A LA DERECHA).... no pasa nada por que lo hagas, en vez de abrirse desde abajo hacia arriba lo hará al revés........intentando que quede igual, asi a lo mejor soluciones lo demás, (espero que entiendas que todos estos problemas te los tiene que solucionar un tecnico especialista e ir a tu casa, con unos costes adicionales, porque de eso comemos lo tecnicos industriales en instalación y manteniminento, espero lo entiendas, esto es solo una ayuda en un foro pero poco más......) SIGO: al sacar la rejillas verás un Premarco metalico que se queda en el hueco donde va la rejilla, ese premarco hace que la rejilla no vaile y no se quede suelta ya sea en la escayola o en ladrillo directamente ,si no te queda la rejilla como quieres o no entra en el hueco dejala como estaba y llama a un tecnico o a la empresa que te lo instaló.
cualquier duda que tengas pregunta
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
creo que lo que te pasa es que debes poner el mando de la maquina(no el maestro de airzone)al minimo en verano y al maximo en invierno para que la maquina no pare por la temperatura que lee el mando propio sino que vaya cerrando rejillas cua ndo estas lo pidan.
Un saludo
Un saludo