mitsubishi pury-250

Mensaje por torete » 01 Dic 2009 19:01

hola buenas tengo esta maquina mitsubishi pury-250 que tiene 4 casettes instalados pues desde ayer me sale el error 1102 pero no lo entiendo muy bien por el manual.me dice algo asi como descarga alta temperatura,puede ser por alguna valvula que no abra bien?le he dado mil vueltas y no le veo la solucion un saludo y gracias.

Mensaje por el niño » 02 Dic 2009 23:51

Hola torete:

El 1102, es un error que puede ser distintas averias.

Normalmente suele ser falta de gas. Como bien has dicho antes que esta alta la descarga.

Mirate la sonda de la descarga, haber si mide bien.

Que el condensador este limpio, y que el ventilado funcione.

Podrian ser mas cosas, pero estas que te digo suelen ser las mas normales.

Bueno, pues mirate esto y luego di algo.

Salu2

Responder