PROBLEMAS EN ROCA YORK AVO-90-B

Mensaje por JAVIER ROLDAN » 10 Dic 2009 15:04

Desde hace un tiempo cuando demando calor en esta unidad, primero se conecta la unidad interior y hasta los 5 minutos no se conecta el compresor. Esto provoca que durante 5 minutos está tirando aire frio. Una vez arranca el compresor solo para cuando llega a la temperatura demandada en el control, y queda en marcha la unidad interior durante un tiempo tirando aire caliente, ya que todavia tienen remanente de temperatura. La maniobra de parada la hace correctamente, pero la de arrancada primero debería arrancar el compresor y al tiempo arrancar la unidad interior.
A ver si alguien me puede ayudar con este tema.

Un saludo para todos.

Mensaje por SORA » 10 Dic 2009 20:49

Tienes razón...en calor primero enciende la unidad exterior,calienta la serpentina interior y luego se pone a funcionar el ventilador interior,entregando aire caliente.

Seguramente tendrás algún problema electrónico de comando en la placa.

¿El control remoto está en modo calor..?

Mensaje por Invitado » 10 Dic 2009 22:43

Hola Sora,
Te refieres a la placa de la unidad exterior?.
En modo frio me hace lo mismo. ¿Podria ser que fallara el sensor de temperatura de la unidad interios??

Muchas gracias

Mensaje por SORA » 11 Dic 2009 01:25

En realidad habría que verificar las dos placas y los sensores.

Está en garantía el equipo ??

Mensaje por soyurspolax » 29 Dic 2015 21:05

JAVIER ROLDAN escribió:Desde hace un tiempo cuando demando calor en esta unidad, primero se conecta la unidad interior y hasta los 5 minutos no se conecta el compresor. Esto provoca que durante 5 minutos está tirando aire frio. Una vez arranca el compresor solo para cuando llega a la temperatura demandada en el control, y queda en marcha la unidad interior durante un tiempo tirando aire caliente, ya que todavia tienen remanente de temperatura. La maniobra de parada la hace correctamente, pero la de arrancada primero debería arrancar el compresor y al tiempo arrancar la unidad interior.
A ver si alguien me puede ayudar con este tema.

Un saludo para todos.


La actuación puede ser continua o automática. Para que funcione continuadamente, se deberá seleccionar dicha opción en el termostato. Si existe la sonda interior (accesorio opcional) y el modo de funcionamiento es calor, no arrancará el ventilador hasta que la batería interior esté a la temperatura de 35°C y se parará si la temperatura está por debajo de 30°C. Siempre que esté arrancada la calefacción eléctrica, el ventilador interior estará también arrancado.

Mensaje por chispas-gs » 30 Dic 2015 09:00

Revisa tambien los puentes de la pcb de la UE
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos