Pasos seguir para Reparacion Split frio solo Surrey 6000???

Mensaje por botleman » 02 Feb 2010 06:29

Hola. comento la situacion. tengo un Split surrey de 6000 fr frio solo. Estubo 10 años guardado me acuerdo que cuando lo sacaron estaba funcionado. los instale y el aire funciona en la parte operativa, o sea enciende responde al control remoto pero no aranca el compresor. que pasos tengo que seguir para poder reparalo? ya que es un lindo equipo y me pasaron una fortuna para arreglarlo

Mensaje por Invitado » 02 Feb 2010 16:14

Hola botleman.

1 paso comprobar el cableado que este correcto y los fusibles bien.
2 paso comprobar que llegue tensión a los bornes del compresor.
- que llega corriente, comprobar condensador de arranque, que el condensador esta bien, comprobar las bobinas del compresor.

- que no llega corriente, comprobar el contactor del compresor, que el contactor no esta excitado comprobar la maniobra de funcionamiento, como placas electrónicas. Que el contactor esta excitado, comprobar la salida de los contactos.

Mensaje por botleman » 03 Feb 2010 05:13

Anonymous escribió:Hola botleman.

1 paso comprobar el cableado que este correcto y los fusibles bien.
2 paso comprobar que llegue tensión a los bornes del compresor.
- que llega corriente, comprobar condensador de arranque, que el condensador esta bien, comprobar las bobinas del compresor.

- que no llega corriente, comprobar el contactor del compresor, que el contactor no esta excitado comprobar la maniobra de funcionamiento, como placas electrónicas. Que el contactor esta excitado, comprobar la salida de los contactos.


ok me fijare muchas gracias

Responder