First-line cambia frío-calor

Mensaje por ELEUTERIO » 06 Feb 2010 23:21

First-line cambia de calor a frio cuando le apetece, a veces a los 5 minutos, otras va de calor a frio cada 2 minutos. La condensadora es de dificil acceso, solo llego a las conexiones eléctricas. ¿Alguien sabe por que cable se alimenta la bobina de la válvula de 4 vias? de este modo podría medir tensiones y hacer pruebas para descartar problemas eléctricos/electrónicos, aunque tiene toda la pinta de estar averiada la propia válvula internamente y si es así probablemente no la reparemos.
¿se me escapa algo?

Gracias, un saludo.

Mensaje por el niño » 08 Feb 2010 22:12

Hola Eleuterio:

Pues la verdad, es que si no tienes acceso a la maquina exterior, es un problemon.

Si es que hay cada una montada, que mas verla, es pa salir corriendo de la casa, jejeje.

Tal comp lo tienes, yo lo que miraria es que tipo de interconexion tiene, de los cuatro
tipos que suele haber.

Mira haber si alcanzas ha desmontar la tapa, y ver los esquemas.

Una vez sepas eso pues manos a la obra, mirar las tensiones como has dicho antes.

Suerte

Salu2

Mensaje por ELEUTERIO » 09 Feb 2010 11:23

Gracias, el niño, me parece que se van a decidirse por cambiarla, esto es una pu......, se instalan máquinas de cualquier manera, y luego están inaccesibles.
Muchas gracias, un saludo.

Mensaje por Invitado » 09 Feb 2010 11:43

Hola, por si sirve de algo.

Acabo de desmontar una condensadora de esa marca y para recuperar el gas la e puesto en calor y e desconectado el cable que va al cuatro y a cambiado a frio.

Mensaje por ELEUTERIO » 09 Feb 2010 11:51

Muchas gracias, invitado, mediré tensión en el cable 4 para ver li le llega a la válvula.
Un saludo.

Mensaje por Invitado » 16 Abr 2010 12:11

Me huele a mi que tienes el cable del ventilador exterior y el de la válvula invertidos.

Saludos.

Responder