Mensaje por francisco javier » 13 Feb 2010 09:12

hola amigos.tengo un problema con un equipo suelo-techo de carrrier.lo enciendo y a los 15 segundos se apaga solo.las turbinas estan un poco duras pero no cogidas del todos.alguien sabria decirme la solucion.gracias

Mensaje por Invitado » 13 Feb 2010 21:46

Verifica el estado del condensador de arranque de la turbina.

Mensaje por francisco javier » 19 Feb 2010 18:09

como puedo comprobar el condensador?

Mensaje por Invitado » 19 Feb 2010 19:29

Con un medidor de capacidad que mide micro faradios, Alguno multimetros lo tienen.

También puedes comprobar que no este cortocircuitado midiendo continuidad entre los dos bornes.

También puedes comprobar que no este derivado a tierra con continuidad entre carcasa si esta es metálica y bornes.

Las turbinas tienen que poderse girar suavemente si no el condensador no sera capaz de arrancarla.

Responder