hola amigos.tengo un problema con un equipo suelo-techo de carrrier.lo enciendo y a los 15 segundos se apaga solo.las turbinas estan un poco duras pero no cogidas del todos.alguien sabria decirme la solucion.gracias
Verifica el estado del condensador de arranque de la turbina.
como puedo comprobar el condensador?
Con un medidor de capacidad que mide micro faradios, Alguno multimetros lo tienen.
También puedes comprobar que no este cortocircuitado midiendo continuidad entre los dos bornes.
También puedes comprobar que no este derivado a tierra con continuidad entre carcasa si esta es metálica y bornes.
Las turbinas tienen que poderse girar suavemente si no el condensador no sera capaz de arrancarla.