problema con daikin
tengo un problema con una maquina daikin esta funcionando en calor y al rato se para dando el error j3 que es fallo en la sonda de descarga la he mirado presiones en funcionamiento y son de 4 y 54 grados y la temperatura de impulsion del aire es de 46 grados falla cada hora u hora y media la rearmas y vuelve a funcionar
visite nuestra pagina yucu.es
Puede ser que la sonda de descarga este mal.