carga de 410

Mensaje por JUANPELECTRO » 31 Mar 2010 20:10

saludos a todos, alguien me podria aclarar cual es la forma correcta de realizar una carga de gas 410 en una preistalacion en la que hay esceso de tubo, me refiero, que si primero se añade el gas y despues se suelta el que tiene la maquina o ¿se hace al reves? cuantos gramos habria que anadir por metro en una instalacion con tuberias de 3/8 y 1/4, y en una de 1/2y 1/4. muchas gracias de antemano

pd: que problema puede haber si la tuberia es mas larga de lo que dice la maquina aunque tenga suficiente carga de gas?, concretamente la maquina especifica que la tuveria deve de ser de 10 metros y la instalacion es de 15, gracias otra vez por contestar

Mensaje por Invitado » 03 Abr 2010 01:04

20 gramos por metro de mas.

5*20= 100 gramos.

primero hacer el vacio, si le metes el gas antes de abrir las llaves te costara menos, eso si siempre en forma de liquido.

Mensaje por JUANPELECTRO » 03 Abr 2010 10:14

gracias, me podriais decir, canto cobrais vosotros por ejemplo por cargar 100 gramos

Responder