DERIVACIÓN Bomba de calor HITECSA

Mensaje por RICARDOFP » 27 Jun 2007 22:24

POR SI NOS PODEIS ECHAR UNA MANO ORIENTÁNDONOS.

La bomba de calor de casa una Hitecsa AXCBZ Dual/ FTBZ de repente hace que salte el diferencial. El tecnico dice que es una derivación (probablemente provocada por alguna tormenta de las recientes). el caso es que, sin la toma de tierra, funciona y así nos lo ha dejado temporalmente. Pero no lo usamos y mantenemos el diferencial bajado porque nos da "yuyu".

Sabéis si es solucionable, porque ya nos invitan a cambiar el aparato y la verdad, es que por lo demás va de maravilla.

Muchísimas gracias
ggrfraguas@yahoo.es

Mensaje por WebMaSTER » 27 Jun 2007 23:43

Hola RICARDOFP,

Bienvenido al foro. No se permite duplicar los mensajes en el foro. Te dejo este porque está más relacionado. En cuanto a tu pregunta, siento no puedo contestarte porque no conozco el tema. Espero que alguien pueda responderte y solucionar tu problema.

Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por WebMaSTER » 28 Jun 2007 08:43

He consultado con un amigo y me dice que lo recomendable sería reparar la avería ya que no tendría por que ser muy grave. Lo normal es que algún cable esté pelado y toque con algo de chapa o que haya algo de humedad. Por dejarlo como lo tienes ahora en principio no pasa nada, pero si por algun motivo hicieras contacto con alguna parte metálica, te daría una descarga al no tener masa.

Saludos.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por RICARDOFP » 28 Jun 2007 09:39

OK. Muchas gracias

Mensaje por Invitado » 28 Jun 2007 17:21

Estimado Ricardo:
Efectivamente, cuando se deriva el equipo de a/a lo más provable es que se haya quemado el comresor y en general es motivado por que hay un deterioro interno de la calidad del circuito frigorífico, es decir por acidez.
es dificil lo del rayo, que siempre el que no sabe ó desconoced como localizar el problema le echa las culpas a cualquier motivo del suministro de enrgía ó del tipico rayo...., si fuera así te aseguro que más de una cosa de la receptora eléctrica se habría estropeado, pero...
Cuando repares el compresor que será lo mas provable incluso de lo apuntado por es webmaster de cualquier chapa que toca ó un cable tocando chapa... tines que hacer que el profesional mida la acidez del circuito frigorífico, chequeando la que tiene el aceite del compresor que cambias....
si es así deberás limpiar el circuito antes de colocar el nuevo compresor.
Ahora bien, para medir la acidez del aceite basta con comprar papel de tornasol de una farmacia y comparar el color que se tiñe la tirita y si es menor de 7 hay que lipiar el circuito necesariamente.
Cuanod acceda el profesional al sistema frigorífico, deberá recuperar el refrigerante, ya que éste si tiene clor ataca a la Capa de Ozono, y si no lo tiene de todas formas todos los refrigerantes tienen efecto invernadero y está terminantemente prohibida su EMISION.
Si al mismo tiempo, de recuperar se recicla el refrigerante, se puede reutilizar "in-situ"....
Todas éstas funciones se realizan con mi sistema que se encuentra en la web que te recomiendo leas y trasmitas al profesional que te repare el sistema por si no lo conoce
www.fri3oilsystem.com
Es una herramienta nueva que es patente española y que ya está en poco tiempo en multitud de paises resolviendo éstos problemas que especialmente provocan los aceites Higroscópicos necesarios para el uso de los nuevos refrigerantes y el desconocimiento que algunos profesionales tienen en el tratamiento de los nuevos aceites con éstas características.
Espero que des con la tecla, pero por favor elige bien al profesional que realice el trabajo con responsabilidad.
Saludos fgutierrez