problema maquina fuji

Mensaje por gasalaburra » 10 Jul 2010 18:30

hola,tengo instalada una maquina fuji 2x1 solo frio,y tube problemas con uno de los circuitos,quedo el filtro taponado y al cabo de un rato dejaba de hacer frio y el split hacia mucho ruido.una vez cambiado,funciono bien,hasta que de nuevo ha dejado de hacer otra vez frio.he sacado la tapa de la condensadora y cuando deja de hacer frio,queda el tubo de aspiración helado.¿esto es que se ha vuelto a taponar el filtro? ¿puede ser que los albañiles al hacer la preinstalación metieran porquería en los tubos?

Mensaje por Fontanero » 11 Jul 2010 12:29

Lo mas seguro es que quede suciedad en el circuito y se este acumulando en el filtro, el hielo puede indicar obstrucción o falta de gas.


¿puede ser que los albañiles al hacer la preinstalación metieran porquería en los tubos?


Si el instalador no sello los tubos para que no le entrase nada, es posible.

Si te dejas los tubos abiertos puede entrar agua de lluvia, insectos, arena, humedad, por lo que no vale solo ponerle un poco de cinta aislante que se suele despegar con los cambios de temperatura, se deben chafar las puntas.

Responder