COMPRESOR SIEMPRE ESTA FUNCIONANDO

Mensaje por NUEVO » 15 Jul 2010 08:03

HOLA, SPLIT MARCA MIDEA, NO ENFRIABA POR FALTA DE GAS TENIA UNA FUGA DESPUES DE REPARARLA LE HAGO LA CARGA DE GAS, Y RESULATA QUE ENFRIA PERO LA VALVULA DEL CAÑO FINO SE CONGELA Y EL COMPRESOR SIEMPRE ESTA FUNCIONANDON NUNCA SE PARA, A QUE PUEDE SER DEBIDO, GRACIAS

Mensaje por kuroi » 15 Jul 2010 13:54

Dependiendo de donde este el rele del compresor, puede estar en la unidad exterior o en la interior (en la placa electronica)

salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por Artlou » 15 Jul 2010 16:01

NUEVO escribió:HOLA, SPLIT MARCA MIDEA, NO ENFRIABA POR FALTA DE GAS TENIA UNA FUGA DESPUES DE REPARARLA LE HAGO LA CARGA DE GAS, Y RESULATA QUE ENFRIA PERO LA VALVULA DEL CAÑO FINO SE CONGELA Y EL COMPRESOR SIEMPRE ESTA FUNCIONANDON NUNCA SE PARA, A QUE PUEDE SER DEBIDO, GRACIAS


Cual es la presion que indica la lectura del manometro, por el lado de la descarga? podria haber un excedente o falta de refrigerante...

Mensaje por casclima » 15 Jul 2010 21:26

hola,bueno por el sintoma que describis es probable que le falte refrigerante,deberias poner presiones de trabajo porque tambien cabe la posibilidad de una obstruccion parcial en la linea de liquido,cargastes por peso o por recalentamiento de succion,,CASCLIMA.....

Responder