Se conjela la tuberia de Gas.
buenas a toda la gente del foro, tengo un problemilla que me gustaria comentar y resolver, pues eso tengo una MITSUBISHI y se me congela la salida del compresor ( GAS) la cosa es que la maquina creo que enfria bien. ¿ A que es devido? yo de siempre e entendido que si la maquina la falta gas se congela el tubo de liquido. SALUDOS.
?????? A nadie le a pasado que se le conjele la tuberia de gas?????? que raro........
-La congelación de la tuberia gruesa(baja presión), puede ser debido a una falta leve de gas.
HOLA TIENES QUE REVISAR SI LOS FILTROS SI ESTAN OBSTRUIDOS Y SI NO ES ASI MAS BIEN RETIRALES UN POCO DE GAS LA TUBERIA DE BAJA TAMBIEN SE CONGELA POR EXCESO DE GAS.
SALUDOS Y SUERTE
SALUDOS Y SUERTE
Tecnico en Refrigeracion de A/C
Gracias a los dos por responder, pues en principio no es por saturacion de gas pues le e metido el peso correcto, y de menos tampoco por lo mismo. No hay por ahi otra cosa q pueda fallar?'
¿Que temperatura tiene la impulsivo y la aspiración del aire de la unidad interior?
¿Que presiones tienes y que modelo es el aparato?
La salida del compresor es la tubería pequeña no te referirás a la entrada tubería gorda que es la aspiración.
Hay dos motivo del congelamiento
Uno por haber mas espacio en la evaporadora que gas refrigerante que es debido a que llega menos gas a la evaporadora como las moléculas de gas tienen mas espacio pueden seguir robando temperatura consiguiendo temperaturas por debajo de cero y esto es debido a la falta de gas o a una obstrucción.
Dos, que el evaporador no roba el suficiente calor del ambiente causando que el refrigerante en estado liquido no se evapore retornando liquido al compresor y como el liquido ocupa menos espacio que el gas, hay liquido dispuesto a evaporarse en cualquier lugar que no este aislado termicamente, las causas son evaporador sucio o ventilador que no funciona o que en la habitación no hay suficiente temperatura que no creo ya que los termostatos no dejan bajar de 16 grados que es el diferencial máximo entre el aire impulsado y el aspirado.
¿Que presiones tienes y que modelo es el aparato?
La salida del compresor es la tubería pequeña no te referirás a la entrada tubería gorda que es la aspiración.
Hay dos motivo del congelamiento
Uno por haber mas espacio en la evaporadora que gas refrigerante que es debido a que llega menos gas a la evaporadora como las moléculas de gas tienen mas espacio pueden seguir robando temperatura consiguiendo temperaturas por debajo de cero y esto es debido a la falta de gas o a una obstrucción.
Dos, que el evaporador no roba el suficiente calor del ambiente causando que el refrigerante en estado liquido no se evapore retornando liquido al compresor y como el liquido ocupa menos espacio que el gas, hay liquido dispuesto a evaporarse en cualquier lugar que no este aislado termicamente, las causas son evaporador sucio o ventilador que no funciona o que en la habitación no hay suficiente temperatura que no creo ya que los termostatos no dejan bajar de 16 grados que es el diferencial máximo entre el aire impulsado y el aspirado.
en una ocacion se me congelaba la linea de baja presion debido a que estaba obstruida la valvula al abrirla completamente se soluciono el problema y el minisplit empezo a enfriar de manera correcta
Juan ra,gracias por el aporte pero este tema tiene casi tres años,imagino que ya estara solucionado
Un saludo
Un saludo